candyliuzhi
級別: *
|
我想在wincc里面的輸入輸出域設置plc里面計數器的計數值,但是計數器的計數值是word變量,設置10就會出錯,怎么辦?謝謝 還有就是plc里面怎么都是s5t的時間變量,沒有s的時間變量嗎,比如我要及時100小時怎么弄。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
Q1:Word變量相當于無符號整型數據。 Q2:S7-300/400默認的定時器均為S5time類型,最大支持2小時46分,至于100小時,請參閱PLC編程基礎知識,如何長時間定時,或者使用IEC定時器,參閱西門子系統功能手冊。 Regards |
---|---|
|