樓主  發表于: 2009-11-12 21:48
我們公司有個恒壓供水的設備用遠傳壓力表控制3臺變頻器,用電接點壓力表控制上極限。當達到上極限是電接點壓力表壓力下降的很快,而遠傳壓力表則下降的很少,在高壓是兩個表壓力差不多,在壓力偏低是電接點壓力表基本上是遠傳壓力表的一半,是不是遠傳壓力表壞了啊
勤學好問
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勤學好問的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-12 22:06
電接點壓力表我用過,遠傳壓力表是什么東東
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-12 22:36
遠傳差力表就是一個電位器了,表針轉了電位器也就轉了
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-13 17:22
具體是哪個表壞了,和系統實際壓力(沒壓力表裝個普通壓力表分別對比)一比較不就清楚了
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 960 個
工控威望: 6309 點
下載積分: 17103 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間: 2008-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看linzb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-13 20:50
學習了……
非標自動化設備維修,改造,開發;PLC,觸摸屏程序開發.以誠信求生存,以技術謀發展!
jcwang721218
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 613 點
下載積分: 3935 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-05-22
最后登錄: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-02 14:09
問題已解決,是遠傳壓力表的開關壞,謝謝大家