接觸過幾臺廣州的設備,他們的PLC接線是這樣的,PLC的+24與直流電源的—相接,輸入模塊輸入的是直流電源的+24v,而一般的PLC的接線是COM與電源的—相接,輸入模塊輸入的是電源的—,不知是PLC不一樣,還是別的問題?
liquanli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liquanli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 14:40
PLC有漏型和源型的所以+24接的也不相同。要按型號查閱下手冊。
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-27 18:26
+24v.-都可以輸入是怎末回事,還都可正常工作?