aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-22 09:50
請教一個初級問題:DC8V輸入變頻器的模擬輸入端子,端子選0-5V\0-10V有什么不同?變頻器的輸出頻率有什么不同?電機的轉速有什么變化?
[ 此帖被aabbcc296在2009-10-24 12:21重新編輯 ]
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 10:17
。。。。。。。。。。一個是4/5 一個是2/5你說有啥區別
[ 此帖被shuangyu在2009-10-22 10:35重新編輯 ]
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-10-22
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-22 10:25
那就看你的速度范圍怎樣了
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-22 12:16
電機的轉速有什么不同呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-22 13:26
你這個問題首先需要理解0-5/0-10V的輸入,如果你設置變頻器的頻率上限為50HZ/輸入以0-5V為例,就是輸入電壓每上升/下降1V;對于輸出頻率就是10HZ的變化.也可以理解為1HZ/0.1V的關系.就用你的第一個問題為例,條件是頻率上限為50HZ/0-5V.(高于此值按最大值5V計算),輸入為4V,那它的輸出頻率就是40HZ,反之;如果你設置最高頻率為60HZ,那輸入4V,輸出頻率為48HZ.
在設置為0-5V或者0-10V為前提,最大頻率一致,那輸出是一樣的頻率.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luosm) 熱心助人,加分表揚
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 863 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-22 14:48
    引用
    引用第4樓wwcwwc于2009-10-22 13:26發表的  :
    你這個問題首先需要理解0-5/0-10V的輸入,如果你設置變頻器的頻率上限為50HZ/輸入以0-5V為例,就是輸入電壓每上升/下降1V;對于輸出頻率就是10HZ的變化.也可以理解為1HZ/0.1V的關系.就用你的第一個問題為例,條件是頻率上限為50HZ/0-5V.(高于此值按最大值5V計算),輸入為4V,那它的輸出頻率就是40HZ,反之;如果你設置最高頻率為60HZ,那輸入4V,輸出頻率為48HZ.
    在設置為0-5V或者0-10V為前提,最大頻率一致,那輸出是一樣的頻率.

    你說的不對!上一級變頻器輸出DC電壓不變,接收的變頻器,設為0--5V時5HZ電機都不轉,但  改為0--10V輸入后,2HZ電機就起動了,速度快了一倍.   奇怪!!!!!!!!!!有個網友說,輸入DC8V,設為0---5V輸入,小毛孩(996516404) 13:05:02
    顯然0-5V無法使用!!!!!真不明白!!
    liujianbo818
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 314 點
    下載積分: 2032 分
    在線時間: 330(小時)
    注冊時間: 2008-08-30
    最后登錄: 2024-11-05
    查看liujianbo818的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-22 15:12
    選0-5V時,如果輸入8V的話,變頻器有可能跳過載保護的。選0-5V是,4V對應的應該是40HZ,選0-10V時,4V對應的是20HZ,成線性比例關系!(上限0-50HZ為例,以此類推)
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 863 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-10-22 20:01
    引用
    引用第6樓liujianbo818于2009-10-22 15:12發表的  :
    選0-5V時,如果輸入8V的話,變頻器有可能跳過載保護的。選0-5V是,4V對應的應該是40HZ,選0-10V時,4V對應的是20HZ,成線性比例關系!(上限0-50HZ為例,以此類推)

    沒有跳過載保護,是低頻低于6HZ起動困難
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-10-24 08:09
    回5樓的朋友:
    所以說一般變頻器在低頻;大負載下啟動是比較困難,在這種環境運行需要選擇帶V/F功能的變頻器,
    還有如果輸入是8V,不能甚至為0-5V的輸入設置,原因:設置為0-5V時,當信號大于5V時,變頻器都將默認為5V.調速范圍將變窄.
    0-5V;0-10V;0-20mA;4-20mA這些都是變頻器的標準模擬量輸入方式,與對應的最高頻率是成線性值的關系.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-10-24 08:21重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(aabbcc296) 熱心助人,加分表揚
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 863 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-10-25 13:41
    求助!請高手指點!
    湘婉
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看湘婉的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-10-25 13:48
    給位大俠:PLC里面的程序怎么寫!