級別: *
|
伺服的正反極限控制,我知道的就有兩種: 一種是直接接在伺服的控制器,就像三菱的的伺服,把感應器直接接到控制器就可以了。 還有一種正反極限是用程序來控制,也就是把感應器接到PLC的輸入,感應到后直接停止伺服發脈沖。 大家覺得這兩種哪個更好使用,我個人覺得第2種,用程序來控制。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
一般是兩種都使用的。 試想一下,你覺得第二種好用,而是根據編碼器反饋數來判斷是否超限,如果僅僅只有軟極限控制,此時編碼器由于干擾或者其他原因將不誣的數值反饋給你呢? 可能機臺都飛出去了你的程序都還未作反應呢。 Regards |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
farness
級別: *
|
這個建議太好了,感謝! |
---|---|
|