cbggtf
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 81 個
工控威望: 268 點
下載積分: 900 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-02-28
最后登錄: 2024-09-27
查看cbggtf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-26 11:14
各位大俠們!   小弟這有個   MT6056iv的屏  和三菱FX2NPLC通訊不上!   老是顯示   PLC no response   搞了大半天還是弄不好    


大哥們  能幫幫小弟么?   跪謝了!
yjw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 183 點
下載積分: 718 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2013-03-29
查看yjw123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 15:55
通訊參數要一致
whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-28 14:16
系統參數里的PLC型號和參數有沒有設置正確?
csmoskain
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看csmoskain的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-07 20:19
這個有幾個問題了!
1.你的線對不對,506和6056的通訊線是不一樣的。
2.參數是否正確?485 4W ,COM1 ,9600, E, 7, 1。我就能通訊的起來。
3.PLC和HMI得通訊口是否損壞?