成長學習
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看成長學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-25 10:03
檢測變頻器的技巧

一、電阻器的檢測方法與經驗
  1、固定電阻器的檢測。
  A、將兩表筆(不分正負)分別與電阻的兩端引腳相接即可測出實際電阻值。為了提高測量精度,應根據被測電阻標稱值的大小來選擇量程。由于歐姆擋刻度的非線性關系,它的中間一段分度較為精細,因此應使指針指示值盡可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范圍內,以使測量更準確。根據電阻誤差等級不同。讀數與標稱阻值之間分別允許有±5%、±10%或±20%的誤差。如不相符,超出誤差范圍,則說明該電阻值變值了。
  B、注意:測試時,特別是在測幾十kΩ以上阻值的電阻時,手不要觸及表筆和電阻的導電部分;被檢測的電阻從電路中焊下來,至少要焊開一個頭,以免電路中的其他元件對測試產生影響,造成測量誤差;色環電阻的阻值雖然能以色環標志來確定,但在使用時最好還是用萬用表測試一下其實際阻值。
  2、水泥電阻的檢測。檢測水泥電阻的方法及注意事項與檢測普通固定電阻完全相同。
  3、熔斷電阻器的檢測。在電路中,當熔斷電阻器熔斷開路后,可根據經驗作出判斷:若發現熔斷電阻器表面發黑或燒焦,可斷定是其負荷過重,通過它的電流超過額定值很多倍所致;如果其表面無任何痕跡而開路,則表明流過的電流剛好等于或銷大于其額定熔斷值。對于表面無任何痕跡的熔斷電阻器好壞的判斷,可借助萬用表R×1擋來測量,為保證測量準確,應將熔斷電阻器一端從電路上焊下。若測得的阻值為無窮大,則說明此熔斷電阻器已失效開路,若測得的阻值與標稱值相差甚遠,表明電阻變值,也不宜再使用。在維修實踐中發現,也有少數熔斷電阻器在電路中被擊穿短路的現象,檢測時也應予以注意。
  4、電位器的檢測。檢查電位器時,首先要轉動旋柄,看看旋柄轉動是否平滑,開關是否靈活,開關通、斷時“喀噠”聲是否清脆,并聽一聽電位器內部接觸點和電阻體摩擦的聲音,如有“沙沙”聲,說明質量不好。用萬用表測試時,先根據被測電位器阻值的大小,選擇好萬用表的合適電阻擋位,然后可按下述方法進行檢測。
 。粒萌f用表的歐姆擋測“1”“2”兩端,其讀數應為電位器的標稱阻值,如萬用表的指針不動或阻值相差很多,則表明該電位器已損壞。
 。,檢測電位器的活動臂與電阻片的接觸是否良好。用萬用表的歐姆擋測“1”“2”(“2”“3”)兩端,將電位器的轉軸按逆時針方向旋至接近“關”的位置,這時電阻值越小越好。再順時針慢慢旋轉軸柄,電阻值應逐漸增大,表頭中的指針應平穩移動。當軸柄旋至極端位置“3”時,阻值應接近電位器的標稱值。如萬用表的指針在電位器的軸柄轉動過程中有跳動現象,說明活動觸點有接觸不良的故障。
  5、正溫度系數熱敏電阻(PTC)的檢測。檢測時,用萬用表R×1擋,具體可分兩步操作:A,常溫檢測(室內溫度接近25℃);將兩表筆接觸PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。B,加溫檢測:在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試——加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近PTC熱敏電阻對其加熱,同時用萬用表監測其電阻值是否隨溫度的升高而增大,如是,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續使用。注意不要使熱源與PTC熱敏電阻靠得過近或直接接觸熱敏電阻,以防止將其燙壞。
  6、負溫度系數熱敏電阻(NTC)的檢測。
 。ǎ保y量標稱電阻值Rt用萬用表測量NTC熱敏電阻的方法與測量普通固定電阻的方法相同,即根據NTC熱敏電阻的標稱阻值選擇合適的電阻擋可直接測出Rt的實際值。但因NTC熱敏電阻對溫度很敏感,故測試時應注意以下幾點:
 。,Rt是生產廠家在環境溫度為25℃時所測得的,所以用萬用表測量Rt時,亦應在環境溫度接近25℃時進行,以保證測試的可信度。
  B,測量功率不得超過規定值,以免電流熱效應引起測量誤差。
  C,注意正確操作。測試時,不要用手捏住以防止人體溫度對測試產生影響。
 。ǎ玻┕罍y溫度系數at
  先在室溫t1下測得電阻值Rt1,再用電烙鐵作熱源,靠近熱敏電阻Rt,測出電阻值RT2,同時用溫度計測出此時熱敏電阻RT表面的平均溫度t2再進行計算。
  7、壓敏電阻的檢測。用萬用表的R×1k擋測量壓敏電阻兩引腳之間的正、反向絕緣電阻,均為無窮大,否則,說明漏電流大。若所測電阻很小,說明壓敏電阻已損壞,不能使用。
8、光敏電阻的檢測。
 。,用一黑紙片將光敏電阻的透光窗口遮住,此時萬用表的指針基本保持不動,阻值接近無窮大。此值越大說明光敏電阻性能越好。若此值很小或接近為零,說明光敏電阻已燒穿損壞,不能再繼續使用。
 。拢瑢⒁还庠磳(zhǔn)光敏電阻的透光窗口,此時萬用表的指針應有較大幅度的擺動,阻值明顯減些。此值越小說明光敏電阻性能越好。若此值很大甚至無窮大,表明光敏電阻內部開路損壞,也不能再繼續使用。
  C,將光敏電阻透光窗口對準入射光線,用小黑紙片在光敏電阻的遮光窗上部晃動,使其間斷受光,此時萬用表指針應隨黑紙片的晃動而左右擺動。如果萬用表指針始終停在某一位置不隨紙片晃動而擺動,說明光敏電阻的光敏材料已經損壞。
二、電容器的檢測方法與經驗
  電容常見的標記方式是直接標記,其常用的單位有pF,μF兩種,很容易認出。但一些小容量的電容采用的是數字標示法,一般有三位數,第一、二位數為有效的數字,第三位數為倍數,即表示后面要跟多少個0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位數為9,表示10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。
  更換電容時主要應注意電容的耐壓值一般要求不低于原電容的耐壓要求。在要求較嚴格的電路中,其容量一般不超過原容量的±20%即可。在要求不太嚴格的電路中,如旁路電路,一般要求不小于原電容的1/2且不大于原電容的2倍~6倍即可。
  1.固定電容器的檢測
 。痢z測10pF以下的小電容  因10pF以下的固定電容器容量太小,用萬用表進行測量,只能定性的檢查其是否有漏電,內部短路或擊穿現象。測量時,可選用萬用表R×10k擋,用兩表筆分別任意接電容的兩個引腳,阻值應為無窮大。若測出阻值(指針向右擺動)為零,則說明電容漏電損壞或內部擊穿。
 。、檢測10pF~1000μF固定電容器是否有充電現象,進而判斷其好壞。萬用表選用R×1k擋。兩只三極管的β值均為100以上,且穿透電流要些可選用3DG6等型號硅三極管組成復合管。萬用表的紅和黑表筆分別與復合管的發射極e和集電極c相接。由于復合三極管的放大作用,把被測電容的充放電過程予以放大,使萬用表指針擺幅度加大,從而便于觀察。應注意的是:在測試操作時,特別是在測較小容量的電容時,要反復調換被測電容引腳接觸A、B兩點,才能明顯地看到萬用表指針的擺動。
 。谩τ冢保埃埃唉蹋埔陨系墓潭娙,可用萬用表的R×10k擋直接測試電容器有無充電過程以及有無內部短路或漏電,并可根據指針向右擺動的幅度大小估計出電容器的容量。
 。.電解電容器的檢測
 。痢⒁驗殡娊怆娙莸娜萘枯^一般固定電容大得多,所以,測量時,應針對不同容量選用合適的量程。根據經驗,一般情況下,1~47μF的電容可用R×100擋測量。
 。隆⑷f用表紅表筆接負極,黑表筆接正極,在剛接觸的瞬間,萬用表指針即向右偏轉較大偏度(對于同一電阻擋,容量越大,擺幅越大),接著逐漸向左回轉,直到停在某一位置。此時的阻值便是電解電容的正向電阻,此值略大于反向漏電阻。實際使用經驗表明,電解電容的漏電阻一般應在幾百KΩ以上,否則,將不能正常工作。在測試中,若正向、反向均無充電的現象,即表針不動,則說明容量消失或內部斷路;如果所測阻值很小或為零,說明電容漏電大或已擊穿損壞,不能再使用。
  C、對于正、負極標志不明的電解電容器,可利用上述測量漏電阻的方法加以判別。即先任意測一下漏電阻,記住其大小,然后交換表筆再測出一個阻值。兩次測量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表筆接的是正極,紅表筆接的是負極。
 。摹⑹褂萌f用表電阻擋,采用給電解電容進行正、反向充電的方法,根據指針向右擺動幅度的大小,可估測出電解電容的容量。
 。.可變電容器的檢測。
 。、用于輕輕旋動轉軸,應感覺十分平滑,不應感覺有時松時緊甚至有卡滯現象。將載軸向前、后、上、下、左、右等各個方向推動時,轉軸不應有松動的現象。
  B、用一只手旋動轉軸,另一只手輕摸動片組的外緣,不應感覺有任何松脫現象。轉軸與動片之間接觸不良的可變電容器,是不能再繼續使用的。
  C、將萬用表置于R×10K擋,一只手將兩個表筆分別接可變電容器的動片和定片的引出端,另一只手將轉軸緩緩旋動幾個來回,萬用表指針都應在無窮大位置不動。在旋動轉軸的過程中,如果指針有時指向零,說明動片和定片之間存在短路點;如果碰到某一角度,萬用表讀數不為無窮大而是出現一定阻值,說明可變電容器動片與定片之間存在漏電現象。

三、晶體管的檢測和經驗
  電路中的晶體管主要有晶體二極管、晶體三極管、可控硅和場效應管等等,其中最常用的是三極管和二極管,如何正確地判斷二、三極管的好壞等是學維修關鍵之一。
 。.晶體二極管:首先我們要知道該二極管是硅管還是鍺管的,鍺管的正向壓降一般為0.1伏~0.3伏之間,而硅管一般為0.6伏~0.7伏之間。測量方法為:用兩只萬用表測量,當一只萬用表測量其正向電阻的同時用另外一只萬用表測量它的管壓降。最后可根據其管壓降的數值來判斷是鍺管還是硅管。硅管可用萬用表的R×1K擋來測量,鍺管可用R×100擋來測。一般來說,所測的二極管的正反向電阻兩者相差越懸殊越好。一般如正向電阻為幾百到幾千歐,反向電阻為幾十千歐以上,就可初步斷定這個二極管是好的。同時可判定二極管的正負極,當測得的阻值為幾百歐或幾千歐時,為二極管的正向電阻,這是負表筆所接的為負極,正表筆所接的為正極。另外,如果正反向電阻為無窮大,表示其內部斷線;正反向電阻一樣大,這樣的二極管也有問題;正反向電阻都為零表示已短路。
 。.晶體三極管:晶體三極管主要起放大作用,那么如何來判測三極管的放大能力呢?其方法是:將萬用表調到R×100擋或R×1K擋,當測NPN型管時,正表筆接發射極,負表筆接集電極,測出的阻值一般應為幾千歐以上;然后在基極和集電極之間串接一個100千歐 的電阻,這時萬用表所測的阻值應明顯的減少,變化越大,說明該三極管的放大能力越強,如果變化很小或根本沒有變化,那就說明該三極管沒有放大能力或放大能力很弱。
  電極的判斷方法
  測量的鍺管用R×100檔,硅管用R×1K檔,先固定紅表筆與任意一支腳接觸,黑表筆分別對其余兩支腳測量?茨芊裾业絻蓚小電阻,若不能再把紅表筆移向其他的腳繼續測量照顧到兩個小電阻為止,若固定紅線找不到兩個小電阻,可固定黑表筆繼續查找。
  當找到兩個小電阻后,所固定的一支表筆所用的為基極。若固定的表筆為黑筆,則三極管為NPN型,若固定的為紅筆,則該管為PNP。
 。、判斷ce極電阻法
  用萬用表測量除基極為的兩極的電阻,交換表筆測兩次,如果是鍺管,所測電阻較小的一次為準,若為PNP型,測黑表筆所接的為發射極,紅表筆接的是集電極,若為NPN型,測黑表筆所接的為集電極,紅表筆接的是發射極;如果是硅管,所測電阻較大的一次為準,若為PNP型,測黑表筆所接的為發射極,紅表筆接的是集電極,若舉NPN喋,測黑表筆所揥的為集烷極,紅表筆接的是發射極。
 。隆ⅲ锌诮Y(jié)正向電阻法
  分別測兩PN結的正向電阻,較大的為發射口,較小的為集電腯。
  C、放大系數法
  用萬用表兩支襯筆與基極除外境兩支腳接觸,為PNP,則手指接觸基極與紅筆所接的那一極看銅針擺動的情況,礶后交換口筆測一次,以指針擺動幅度大的一次為基準。這時,接紅表筆的為集電極;若為N口N,則用手指接觸基極與紅筆。接厝那一極看指針擺動的情況,然后交撟表口測一次,以口動為度大厝一次為準,這時,憥鶉表筆的為集率雍極。注意:模擬詨咜數字表的區別,模擬的紅表筆接的是書源的負極,而數字表相反。
四、電感器、變壓器檢測方法與經驗
 。.色碼電感器的檢測將萬口表置于R×1擋,紅、黑表筆各接鈴碼電感器的仳一引出端,此時口針應向右摎動。根據測出的電阻值大小,分下述方法進行鑒別:
 。、被測色碼電感器電阻值為零,其內部有短路性故障。
 。隆⒈粶y色碼電感器直流電阻值的大小與繞制電感器線圈所用的漆包線徑、繞制圈數有直接關系,只要能出電阻值,則另認為被測色碼電感器是正常的。
 。.中周變壓檐的檢測
 。、將萬用表撥至R×±擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規律,逐一檢查各繞組的通斷情況,進而判斷其是否正常。
 。隆z測絕緣性能鈸
  將萬用表置于R口10K擋,做如下幾種狀態測試:
  (1)初級繞組與次級繞緯間的電阻值;
  (2)初級繞組與外殼之間的電阻值;
 。ǎ常┐渭壚@阻與外殼之間的電阻值。
  上述測試結果分出三種情況:
 。ǎ保┳柚禐闊o窮大:正常;
 。ǎ玻┳柚禐榱悖河卸搪沸怨收
  (3)阻值小于無窮大,但奧于難:有漏電性故障。
  3.電源變壓器的檢測與經驗
 。.其容易冷的毛病主要為內部短路。這時可通過萬用表檢查電源電壓來判定其是否正常,多行輸出變壓器絕緣性能下降或有匝間局部短路現象時,將使得行掃描電流激增,開關電源輸出電壓下降。因此,可通過測量電阻電壓來判斷行輸出變壓器是否短路。
  5.(1)通過觀察變頻器的外貌來檢查其是否有明顯異,F(xiàn)象。如線圈引線是否斷裂,脫磬,絕緣材料是否有燒焦痕跡,鐵心緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,繞組線圈是否有外露等。
 。ǎ玻┙^緣口測試。用萬用表R×10K擋分別測量鐵心與初級,初級與各次級、鐵心與各次級、靜電屏蔽層與衩次級、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動。否則,說明變壓器絕緣戶能不良。
 。ǎ常┚圈通斷的檢測。將萬用表置于R×1擋,測試中,若某個繞組的電阻值為無窮大,則說明此繞組有斷路性故障。
 。ǎ矗┡袆e初、次級線圈。電源變壓器初級引腳與次級引腳一般都是分別從兩側引出的,并且初級繞組多標有200V字樣,次級繞組則標出額定電壓值,如15V、24V、35V等。再根據這些標記進行識別。
 。ǎ担┛蛰d電流的檢測。
 。.直流測量法。將次級所有繞組全部開路,把萬用表置于交流電流擋(500mA,串入初級繞阻。當初級繞組的插頭插入220V交流市電時,萬用表所指示的便是空載電流值。此值不應大于變壓器滿載電流的10%~20%。一般常見電子設備電源變壓器的正常空載電流應在100mA左右。如果超出太多,則說明變壓器有短路性故障。
 。.間接測量法。在變壓器的初級繞組中串聯一個10/5W的電阻,初級仍全部空載。把萬用表撥至交流電壓擋。加電后,用兩表筆測出電阻R兩端的電壓U,然后用歐姆定律算出空載電流I空,即I空=U/R。
 。ǎ叮┛蛰d電壓的檢測。將電源變壓器的初級接200V市電,用萬用表交流電壓接保次測出各繞組的空載電壓值(U21、U22、U23、U24)應符合要求值,允許誤差范圍一般為:高壓繞阻≤±10%,低壓繞組≤±5%,帶中心抽頭的兩組對稱繞組的電壓差應≤±2%。
 。ǎ罚┮话阈」β孰娫醋儔浩髟试S溫升為40℃~50℃,如果所用絕緣材料質量較好,允許溫升還可提高。
 。ǎ福z測判別各繞組的同名端。在使用電源變壓器時,有時為了得到所需的次級電壓,可將兩個或多個次級繞組串聯起來使用。采用串聯法使用電源變壓器時,參加串聯的各繞組的同名端必須正確連接,不能搞錯。否則,變壓器不能正常工作。電源變壓器短路性故障的綜合檢測差別。電源變壓器發生短路性故障后的主要癥狀是發熱嚴重和次級繞組輸出電壓失常。通常,線圈內部匝間短路點越多,短路電流就越大,而變壓器發熱就越嚴重。檢測判斷電源變壓器是否有短路性故障的簡單方法是測量空載電流(測試方法前面已經介紹)。存在短路故障的變壓器,其空載電流值將遠大于滿載電流的1%。當短路嚴重時,變壓器在空載加電后幾十秒鐘之內便會迅速發熱,用手觸摸鐵心會有燙手的感覺。此時不用測量空載電流便可斷定變壓器有短路點存在。
五、集成電路塊
  判斷集成電路塊的好壞,可用萬用表測量集成塊各腳對地暄工作電壓、對地電阻值和工作電流是否正常。還可將集成塊取下,測量集成塊各腳與接地面之間的阻值是否正常,在取下集成塊的時候可測其外接電路各腳的對地電阻值是否正常。需要特別說明的是,在更換集成電路塊時,一定要注意焊接質量和焊接時間。在更換集成電路塊時一般要求用同型號、同規格的集成電路來進行替換。實在找不到原型號、原規格的集成電路塊時,可考慮用相近功能的集成電路塊來代替,但需要注意的是,代替時要弄清供電電壓、阻抗匹配、引腳位置以及外圍控制電路等問題。
想要了解更多的內容請進入中國工控168網工控助手幫您學習