樓主  發表于: 2009-09-18 17:03
FX1S-14MR 輸出繼電器可以直接驅動cj20-100接觸器線圈嗎
不沉舟
QQ414444215 
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 200 點
下載積分: 609 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2022-07-05
查看不沉舟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-18 17:18
可以,但是最好加個中間繼電器做隔離
光大聯合科技發展有限公司
www.guangdalianhe.com
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-18 22:07
可以的,但最好加一個繼電器轉接一下,這樣PLC的輸出觸點的使用時間會長一些
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-19 22:35
可以驅動,你一天吸8個小時,大概有幾個月就壞了,所以你就不要省繼電器的那2個錢了吧。
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-25
查看愚公移山的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-20 00:25
一般不會有人這樣接,最好用繼電器或接口板轉換一下。
hurtqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hurtqq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-20 09:12
可以是可以 不過會縮短壽命
a262735
共同學習共同進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 536 點
下載積分: 858 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2022-02-28
查看a262735的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-20 14:03
可以   但不建議這樣使用
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-10 22:32
可以是可以 不過會縮短壽命不建議這樣使用