hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-17 14:52
這個問題是我困惑很久沒能解決的問題,請大家指點下怎么做!在下先謝謝L了
附件: MODBUS RTU模式.doc (50 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-17 21:04
了解,觸摸屏+PLC+溫控器
你指的是PLC與溫控器之間的RS485用MODBUS協議

想必你對MODBUS協議有一定的了解程度
其實地址的對應不難
例如:你想把地址7001的數據讀到D500,可以這樣做,用讀命令時起始地址為7001,當返回值時,用D500記錄即可
寫命令同理。

其實我并不太贊同樓主的硬件搭配方式
三菱FX系列的PLC需通過擴展得到485通訊接口,勢必要用到通訊擴展模塊

若是少量溫控檢測點,建議直接用溫控模塊,成本與“485通訊模塊+溫控器”差不多,相比之下性能卻高出很多,而且,編程的復雜程度也降低很多。

若是大量溫控檢測點,那編程和調試會讓人崩潰,因為:
1.MODBUS協議通訊的和校驗是比較繁雜的一個過程,多次用到數據移位和字位邏輯運算以及四則運算
2.MODBUS協議中,通訊數據大都是以16位數據分高8位與低8位分開傳送的形式,三菱內部的D元件默認的是16位數據形式,在讀或寫操做的過程中,要把D合并或拆開
大量的溫控檢測點會占用大量的寄存器,產生很多的運算
三菱FX系列的PLC通常用于邏輯處理,而在運算方面并不占優勢,大量的運算可能會影響其響應速率,同時又與觸摸屏通訊,整個系統有點讓人擔憂。

當然,也不是說完全沒有優點:
1.MODBUS協議是一種通用型的通訊協議,可以方便日后添加其他設備
2.假如電控箱離某些溫控點距離太遠,如果用溫控模塊,就要用到較長的熱電偶線,在這較長的通訊線中可能會引起溫度誤差;相比之下,用溫控表分點測溫,用MODBUS協議將各地數據集中,RS485在200米以內可以正常通訊,抗干擾能力強

以上僅獨家觀點,有利有弊,樓主自己權衡
未經批準,將你的設計冒昧的評估了一番,還望莫怪。
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-18 18:52
真誠得謝謝這位朋友講解!