• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-09-11 22:28
這根線我使用過,前提是PLC端口波特率為9.6K的情況下,可以通訊。
如果PLC的通訊設置有過改動,那么確實下載不了也無解。
倒是如果你手里有300/400系列的USB_PC_Adapter的話,可以用這根線連接200PLC,就不用再買線了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)
    劉鋒
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 784 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2007-11-14
    最后登錄: 2021-03-05
    查看劉鋒的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-09-11 22:36
    我用的也是這種山寨線不過通信是百發百中,開始我用以臺戴爾帶串口的還連不上,拿回家用USB轉串口線再連這條線連的上,臺試機也可以。我想你看看PLC版本和類型選對了嗎。還可以調整一下COM口的位置。如果不行可能就是線的問題了。反正我的線和你的一模一樣通信就好。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1305 個
    工控威望: 1462 點
    下載積分: 8006 分
    在線時間: 365(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-12-21
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-09-12 08:38
    除了電纜線的問題外,還有一種可能:通訊口被程序里面定義成別的通訊模式,與別的設備進行通訊。建議把PLC置STOP狀態,再改變一下軟件通訊的波特率看看能否通訊上。
    dv0429
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-02-27
    最后登錄: 2023-09-18
    查看dv0429的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-09-12 08:52
    他的主要問題是別人在下載程序時已經把波特率設為了187.5,所以他用的非原裝電纜是通信不上的,他要么在系統塊里重設了波特率用原裝電纜重下一次程序,這樣下次就可以不用原裝電纜來連.要么就是買一根原裝電纜來連這個機器,基本沒其他辦法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)
    kv47sn
    事在天成
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 951 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-11-20
    最后登錄: 2022-12-09
    查看kv47sn的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-09-14 12:57
    謝謝大家啦!大家說的都很有道理,我現在叫公司去申購電纜了,如果用新的電纜可以通信的話,我會告訴大家的,謝謝!
    kv47sn
    事在天成
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 951 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-11-20
    最后登錄: 2022-12-09
    查看kv47sn的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-09-18 11:02
    “西門子CPU 224不能和電腦通訊的原因是什么?(有錄像、有圖)” 后續:


    感謝大家的鼎力相助!現在我已經可以正常地進行通訊了!主要原因是因?yàn)榫的問題,買了一根8樓第一張圖片的這種線,花了280元。

    以下是我對它的操作錄像,有興趣的朋友可以下載來看,里面有完整的PLC程序圖和設備正常運行的狀態圖。   
    附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.part1.rar (977 K) 下載次數:47
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.part2.rar (977 K) 下載次數:29
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.part3.rar (338 K) 下載次數:25
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    附件: 125m3電解制氫PLC程序狀態圖.part1.rar (977 K) 下載次數:12
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    附件: 125m3電解制氫PLC程序狀態圖.part2.rar (363 K) 下載次數:11
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go