樓主  發表于: 2009-09-07 08:45
各位大蝦,我現在有一條烘道是采用冷煤氣加熱的,冷煤氣是由煤氣發生爐供給,我想請問下在點火的時候應該注意什么事項,尤其是防止爆炸,我們是采用人工點火的,最后是能提供一個詳細的點火順序,謝謝!~還有,就是在什么樣的情況下冷煤氣燃燒會發生爆炸呢???
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 12:44
怎么沒人過來解答下啊。。。
peng1feng1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peng1feng1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-07 12:50
點火前一定要用鼓風機將燃燒室吹一段時間
附件: PLC在燃油燃燒器中的應用.doc (68 K) 下載次數:16
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-07 13:47
恩,除了這個以外其他還要注意哪些呢?
whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-07 14:30
首先助燃風機接通運行---風壓開關檢測到壓力----風閥打開風的通道----進行吹掃大約2鐘----風閥關
                    ---同時煤氣的壓力開關此時一定要在零位(表明煤氣閥沒有漏氣)。----在吹掃的過程中煤氣閥可以做一個檢漏的程序,檢查煤氣的總閥有無漏氣,煤氣的點火閥和大火閥有無漏氣。。2分鐘的時間檢查一切正常以后,風閥關閉當然此風閥留有一點的進風量以便進行點火。-----點火閥打開。同時點火變壓器工作。同時火焰檢測工作。如果檢測到火焰。表明小火點著。此時大火閥打開,火焰檢測器檢測到大火,保持打開。并由執行器進行由小到大。完成點火
cl1898
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cl1898的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-08 15:37
先吹掃1分鐘,然后把煤氣安全閥打開開始點火,點火未成功報警并關掉煤氣安全閥。