1、光柵尺的輸出信號是怎樣的,能否直接和三菱FX系列PLC的輸入端連接?
答光柵尺有多種輸出方式,最常用的就是脈沖輸出型的,可以接FX的高速計數器,但要注意是PNP還是NPN,
2、光柵尺的安裝和電氣連接有那些特別要注意的?
主要就是注意供電電壓和輸出信號以及你設備移動的速度轉換為脈沖輸出的頻率,是否小于等于你PLC采集脈沖的速度。
3、加光柵尺后,檢測的位移能否達到精度0.02mm?
這個問題很籠統,首先光柵尺一般分辨率為0.01MM,四倍頻后可以精確到0.005MM,至于能否達到0.02光柵尺檢測是肯定沒問題,至于你控制系統能否達到這個精度就不好說了.
4、如何選擇合適型號的光柵尺?
百度下,我用過山東威海的,500MM長,800元一根不錯.便宜經濟實惠.