yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-30 18:48
有一儀表,用0-20mV直讀式交流電壓表顯示測量結果。想要把這電壓值用PLC讀取有啥辦法?三菱FX。
請各位幫忙
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
alongfeng
高價收購西門子/歐姆龍//基恩士等PLC觸摸屏放大器產品
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 355 點
下載積分: 10519 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間: 2007-04-06
最后登錄: 2019-02-12
查看alongfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-30 19:11
用FX的A/D模塊
長期高價需求三菱PLC主機/模塊/
/歐姆龍/基恩士/西門子/等PLC觸摸屏變頻器光纖放大器;有的請聯系我QQ:275548617
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-30 19:42
A/D模塊對交流信號行嗎?
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-31 08:54
把0-20mV信號通過變送器,變成4-20mA的信號,再給PLC。
變送器可以選擇維博的。維博網址:http://www.wb-my.com/
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-31 20:41
再盼     
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
buguowei
書山有路勤為徑學海無涯苦作舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1558 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-11-03
查看buguowei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-31 21:52
本人很認同“fjqz00”觀點 只有這樣了 難道還有什么更好的方法嗎