12樓  發表于: 2009-08-27 22:08
為了感謝大家的支持,我把我自制電工萬能計算器(可計算電機電流、變壓器選型、銅鋁重量、電纜截面、力率)奉獻給大家,并希望大家能夠完善和指出錯誤,謝謝!
另,提供力率電費調整表一份,并為了不對大家造成太多的負擔,我已壓縮成一個文件了。也為了使大家的積分不受影響,所以也可以到我的網站上去下載:henphi.ys168.com
附件: 自制電工萬能計算器 力率電費調整表.rar (12 K) 下載次數:34
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-08-27 22:28
如果我問一個簡單問題:一個老式三相四線無功電表反轉是欠補還是過補?
可以不說原因,只告訴我結果。


有人說:
如果接線正確,則正轉是欠補,反轉是過補。
也有人說:
老式三相四線無功電表反轉有3種可能:1、過補,2、欠補,但電源相序反了。 3、欠補,電流互感器S1、S2接反了。

你的答案呢?
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-08-28 12:30
工藝太差,我做的配電柜最好看
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-08-29 10:12
肯定接線錯誤,不然不會反轉.
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-08-30 20:37
各位朋友:找到了原因了!
主要原因有2個:
1、主線ABC的相序反了。但從變壓器到主柜的線沒有反,是進變壓器的高壓端的相序反了,目前采用的方法是更換低壓互感器接線,即B相的互感器和C相的互換。
2、確實是欠補,F(xiàn)在已經加了4個電容器組。
  • «