今天碰到一個項目,是恒壓供水的,但是還要包括水泵的設計,請教各位一下,水泵的選型。要求如下:
1、兩棟樓用同一個供水系統,均是7層樓高,連地下室應該算8層。
2、共有56戶人家,每戶按4.5人算,每人每天33升的用水量。
3、求助:水泵的型號應該用什么樣的揚程,流量,以及型號。電機的功率是多少?
謝謝!
[ 此帖被fjqz00在2009-08-25 10:19重新編輯 ]
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 19:22
1、如果是住宅樓每人每天33升的用水量太小,至少100-150升/天
2、水泵選型KL40-200A       2臺(一用一備,循環變頻)  3KW  
3、要想達到理想的節能效果,最好增加一臺直徑為600或800的隔膜式氣壓罐
具體情況可與我聯系 QQ:690052426
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-23 08:55
根據你提供的條件設計完整的變頻恒壓供水設備包括:水泵    KL40-200A    Q=6   H=44   N=3     2臺  或者40KDG6-12*4   Q=6   H=48  N=2.2    2臺  ;   1控2變頻控制柜   1臺 ;  隔膜氣壓罐   KLQ600-0.6G   1臺;    成套附件    1套。  設計依據:1.流量:每人140L/天, 1戶4人計算,每戶560L/天,560*56=31360     31360L/24小時=1306L   1306L*4(變化系數)=5224=5.24T    2.揚程:水泵房設在地下按8層算,8*3(樓高)=24M   24M+6M(管損)+8M末端余壓=38M     變頻供水水泵揚程選型應加大一擋 ,所以揚程選用44M以上的水泵。有關供水(生活、消防、暖通、排污)方面的問題可以與我共同切磋,QQ:690052426
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+4(fjqz00) 熱心助人,加分表揚 好人 ..
  • 下載積分:+4(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    shklby
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shklby的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-23 08:59
    不知樓主是哪里的項目?咱們可以合作一下。
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-23 13:07
    講得很詳細,就差個電路圖了, 有機會發個圖大家參考一下好嗎, 
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-23 13:11
    新學的想問一下,用自來水直供不行嗎, 一定要自己加水泵嗎
    shklby
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shklby的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-23 15:14
    自來水能直供當然更好,問題是:一般城市自來水供水壓力2-3公斤---也就是說6層樓以下基本能保證用水,以上就很難保證了,所以必須二次加壓才能使用戶能保證在用水高峰也能有水用,F(xiàn)在的無負壓供水設備和無負壓變頻水箱設備比普通變頻供水更加節能(能夠利用自來水的壓力,只需在原有壓力的基礎上差多少補多少)
    shklby
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shklby的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-23 15:19
    5樓的要看圖很簡單----------找一本變頻器手冊(如ABB的ACS510)后面有PFC宏(水泵、風機應用宏)的標準原理圖
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1305 個
    工控威望: 1462 點
    下載積分: 8006 分
    在線時間: 365(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-12-21
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-25 10:04
    謝謝shklby的解說
    shklby
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shklby的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-27 11:20
    fjq200你設計的是哪里的項目?