• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-19 11:34
隔天開機后 原本設頂1000脈沖走30CM 結果有偏差 可是在運行的時候又能保持,且不會偏差~~~只是在每天開關機又變化...客戶每天早上都要重新調一次機....要被轟炸了 各位兄臺救命啊 有可能是什么問題呢?機械傳動那部分有問題嗎?
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-10-30
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 13:13
重新調一次機是指調哪兒?要用斷電保存寄存器。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-19 13:26
1調機是調整哪一部分?數值的設定嗎?數值是保存在斷電的寄存器嗎?2也可能是機械配合間隙的問題!熱脹冷縮也可能導致開機的偏差!
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-19 16:21
有沒有初始脈沖問題,在程序中稍作改變,開機運行就初始脈沖,將輸出脈沖清零應該沒有問題了。出現第一次不正確可能是停機的時候有脈沖記憶。
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-19 20:01
你做一個回原點呀!
這個人很懶,什么也沒有留下!
chhailj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chhailj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-19 21:49
應該是沒有做好回零  就是樓上說的回原,開機走一遍回零就OK了吧
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-20 16:19
重新調一次機 是因為走的距離跟原來不一樣了 生產人員要重新設定一次脈沖對應的距離 比如原來設的值是900 走1M  發生偏差900走了0.9M 為了走到1M  就重新調了下設定值
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-20 16:20
我是沒做回原點......我用兩個DDRVI指令 一個指令正方向 另一個反方向...
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-20 16:23
因為是老機型 做了好幾年了 都還穩定 都是這樣做的
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-08-20 16:28
請你設計一個帶原點回歸的系統,每次開機都找原點,這樣就不會發生走位偏差的問題了,我們用的系統都帶原點回歸,幾乎很少發生走位偏差的事情.
王先生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王先生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-08-20 22:01
樓主的伺服是安裝什么機械上? 整個運行過程敘述詳細點最好。
usermichael
Michael
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 295 點
下載積分: 579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2024-05-14
查看usermichael的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-08-20 22:29
可能是原點漂移了!指定原點,開機先回原點!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go