usermichael
Michael
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 295 點
下載積分: 579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2024-05-14
查看usermichael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-16 10:41
三菱手冊PID指令程序例子中,設定值為溫度,當前值溫度,那輸出值(D502)什么呢?為什么用T246<D502作為加熱器輸出的條件?請高手指點!
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-17 08:54
我也想知道,大蝦指點下!   
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-17 18:40
pid是調節溫度波動的設定值,你那應該是時間來控制加溫的長短   一般調P值  再調I值  D值大多狀況為0
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-18 11:14
    D502設置溫度與當前溫度比較輸出值。
    T246微分定時器,0。01秒 /每2秒自復位重新定時。
    當置溫度越接近當前溫度時。D502輸出值越接近零,反之D502輸出越大。
    綜合; 當D502輸出值越接近零Y0接通周期越短,反之接通周期越長。
    PID 運算按P。I。D及T 四個參數值,按設置溫度與當前溫度比較不斷進行運算D502輸出值不斷變化,這樣才可以不斷調節輸出接通周期,達到恒溫的目的。
    P---俗稱功率 I-----俗稱積分    D------俗稱微分    T------俗稱采樣周期。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    分享
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看分享的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-18 11:33
    我公司主要做工控設備電路板的維修,歡迎登陸我公司網址:http://www.xilin.cc   前來咨詢指導
    聯系電話:0571-81630122
    工程師咨詢電話:13910214076  唐工
    希望對各位有所幫助
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(sjm213) 請勿發表廣告或者宣傳
    usermichael
    Michael
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 579 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2008-11-28
    最后登錄: 2024-05-14
    查看usermichael的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-20 21:38
    謝謝!三樓的朋友指點。