一個75KW電機Y--△接電路,如何選用三個交流接觸器,怎樣計算得出Y--△電流?謝!
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 08:51
MC1:95A   MC2:95A  MC3:65A
還得考慮接觸器的廠家
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-16 09:49
    75KW馬達的工作電流大概為150A左右,那么三角形接觸器應選大于150A的,星型電流和三角形電流是根號3倍的關系,因此,星型接觸器應不得小于100A。
    一樓的參數太小了,工作時接觸器會發熱,長時間工作會損壞設備和電器元件。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ljl5130
    中國工控!雄起!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 470 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 2264 分
    在線時間: 284(小時)
    注冊時間: 2008-07-18
    最后登錄: 2024-09-28
    查看ljl5130的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-16 14:39
    還與星三角電路形式有關
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    和諧共贏
    努力學習,做好工控
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1991 個
    工控威望: 7813 點
    下載積分: 62966 分
    在線時間: 734(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-11-05
    查看和諧共贏的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-25 17:21
    75KW的電機額定電流約150A左右,接觸器選型CJX1-205KM1KM2CJX1-170KM3或CJ20-250KM1KM2CJ20-160KM3
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1301 個
    工控威望: 1457 點
    下載積分: 7990 分
    在線時間: 362(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-11-02
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-25 17:57
    角接觸器和熱繼電器是按電機額定電流的1/1.732或0.58倍選擇
    星接觸器可以選擇與角接觸器等規格或是低一規格,大致是0.47倍電機額定電流