huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-07 13:55
大家好,我是才學PLC的個新手,想問問下面這個電路怎么用PLC程序編寫才能實現相同的功能。
謝謝!
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 14:16
不會吧,起保停程序你也不會?

基本上類似于下面的程序:



Good Luck~
初學人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看初學人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-07 14:17
這個應該不用PLC吧,這么簡單的東西呀
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-07 15:01
引用
引用第1樓cvlsam于2009-08-07 14:16發表的  :
不會吧,起保停程序你也不會?

基本上類似于下面的程序:
[attachment=26918]

.......

您試過仿真嗎?或者做過實驗了嗎?
我試了,點動有些問題!
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-07 15:08
我試了一下,按下點動按鈕:


松開點動按鈕:

5樓  發表于: 2009-08-07 16:24
的確存在問題,問題的主要原因是由于更新的問題。

現重新附上該電路圖的程序:



同時附上導出的 AWL文件,你可以導入你的軟件中使用。
電機起保停.rar (1 K) 下载次数:20

Good Luck~
[ 此帖被cvlsam在2009-08-07 17:15重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-07 22:07
引用
引用第3樓huyou于2009-08-07 15:01發表的  :

您試過仿真嗎?或者做過實驗了嗎?
我試了,點動有些問題啊!

由于PLC的工作方式,決定了將原電路圖直接轉換為梯形圖之后動作順序可能會有差異。
一般情況下執行效果相同,但樓主給出的圖恰恰就是不一般的情況……
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-08 07:58
引用
引用第4樓huyou于2009-08-07 15:08發表的  :
我試了一下,按下點動按鈕:
[attachment=26933]
松開點動按鈕:
[attachment=26934]


摟主編寫的梯形圖,沒有問題。仿真軟件運行也沒有問題。完全符合電路圖的要求。
電機的啟動就是要求保持住運行狀態。手松開點動按鈕,機器照樣運轉。只有按停止按鈕
電機才會停止。所以摟住自己畫的圖沒有問題。
唯一要考慮的是。電工圖中的元件是380v的,你要改為220v的
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-10 13:37
       “一般”情況下,繼電器邏輯電路是可以直接用梯形圖邏輯代替的,所以在繼電器邏輯電路上有造詣的人很容易對梯形圖上手,但終究PLC從原理上就不同于繼電器邏輯電路,我在才看PLC書籍的時候,對“輸入映像區”、“輸出映像區”、“中斷”等這些含義并不清楚,做了這個練習之后,對PLC工作原理上的理論總算有了點體會。
      5樓的答案正確!但我也附上我的練習:


           之所以將這段并不高明的程序貼上來,是好與下面的程序進行對比:



          只是將NW1與NW2進行順序上的互換,但結果卻大不相同(請親自做個實驗體會一下?)

個人覺得這個例子可以很清楚地說明PLC與繼電器邏輯的區別,甚至可以寫進PLC的教科書里。
因此,啰唆了兩句。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
duan5984
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 238 點
下載積分: 568 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看duan5984的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-08-12 10:04
不錯。頂下回答的樓子們
cjhua810812
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 344 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2007-01-13
最后登錄: 2022-11-11
查看cjhua810812的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-08-12 12:12
此屬于較特殊的一類,主要是因為兩者的工作方式不一樣
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf