我想用FX2N-128MTPLC組建一個120個I點和55個O點的控制系統,請問大家有什么建議,我是新手,為了節約成本,我發現這樣好像是價格最低的組建方法
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 11:44
你可以考慮一下使用富士的SPH系列PLC

CPU:NP1PH-08  
電源模塊:NP1S-22
底板:NP1BS-06
輸入:2塊 NP1X6406-W 模組可以接駁128點。
輸出:1塊 NP1Y64T09P1  64點輸出。
這樣的話可以找富士的代理商要個特價,會比FX2N系列差不多,但是性能要強于FX2N。

也可以考慮一下三菱自己的Q00配合輸入輸出模塊。