hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-29 21:43
現有一臺三菱伺服電機,現在需要實現以下功能:
當有一傳感器接通時,需要讓此伺服電機立即停止。如何實現,軟、硬件各有啥好方法?
向各位前輩請教。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 22:06
首先要知道是位置控制,還是速度控制,一般伺服都有一個緊停止接口,你可以試試,看看行不行,
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
sky_fly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sky_fly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-30 09:13
同意樓上的說法
伺服有正轉限位跟反轉限們
一有信號馬上會停止的
shenyang25
走別人的路,讓別人無路可走
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 270 點
下載積分: 560 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2022-06-10
查看shenyang25的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-30 13:45
要馬上停止的話,最好用帶剎車的伺服電機
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 321 點
下載積分: 3251 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-12-22
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-30 17:22
你這個要求好像是要用左右極限的功能,你用這個功能應該是可以的,但不是立馬停下來,它是減速停止的
hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-31 11:34
現在需要馬上停止,因為減速停止的話就會碰壞前面的東西!
向各位前輩有什么好的方案?
jiangping
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiangping的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-04 15:13
應該是可以實現的,
你用的是QD75系列的嗎?
yxzhishou3
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxzhishou3的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-04 20:10
伺服驅動器上控制信號排上有個接點是急停信號端,接通后伺服立刻停止,這個比軟件里立刻停止發脈沖響應的更快,另外最好還是選用有剎車的伺服
另外,立刻停止的話會對傳動機構有損害,你要綜合實際情況多考慮考慮
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-04 22:33
可以立即停止的,我做過
hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-08-05 20:09
控制模塊是QD75M1
hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-08-05 20:15
其實現在軟件里已有伺服電機停止程序,可是因為掃描周期的問題,還是響應慢了。等PLC發出指令讓伺服停止,到伺服真正的停止,里面隔著掃描周期,沒有作到及時性。結果把前面的力矩傳感器給碰壞了。
amusefad
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看amusefad的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-08-08 16:01
伺服放大器上有急停開關接口。不用剎車,伺服電機的轉動慣量很小的。斷電即停