三洋BPW——V452/252GHE柜機系列故障代碼
E1、E2、E3:室內機主控電腦板與操作面板間通信故障
E4、E5:SCE 室外部分異常
E6、E7:SCE 室內部分異常
F1、F2:室內熱敏電阻故障:室內熱交換器溫度E1或E2無法監測
F4——F6:室外熱敏電阻故障
F7:室外熱交換器溫度C2無法監測
F8:室外空氣溫度無法監測
H1:壓縮機電機超負荷
H2:壓縮機電機卡死
H3:壓縮機過流監測電路異常
P1:室內風扇保護器動作
P2:室外風扇或壓縮機熱保護器動作
P3:壓縮機過熱
P4:高壓開關動作
P5:相序錯
春蘭50、70變頻空調故障代碼
E0 通訊故障
E1 室外傳感器開短路
E2 壓縮機保護器保護
E3 過電流
E4 功率模塊保護
E5 室外管溫過高
E6 壓縮機排氣溫度過高
E7 電壓過高
E8 室內傳感器開短路
E9 室內管溫過高
海爾變頻空調故障代碼E1----E9的原因
機型:KFR-60LW/BPF
E1.室溫傳感器故障。E2.室內盤管傳感器故障。E3.室外環境溫度傳感器故障。
E4.室外盤管傳感器故障。E5.過電流保護。E6.壓縮機過熱保護
E7.室外低電壓保護。E8.面板與主板通信故障。E9.室內與室外機通信故障
型號: KFR-28GW. KFR-25GW. KF-25GW. KFR-3301GW. KFR-2501GW
按下遙控器《傳感器切換》按扭開關面板上會顯示故障代碼。
#滅 *亮
符號 高效 運行 定時 電源 故障 內容
1 # # # * 室溫傳感器
2 # # * # 熱交傳感器
3 # # * * 蒸發器凍結
4 # * # # 制熱過負荷
5 # * # * 通信故障
6 # * * # 瞬間停電
7 # * * * 過電流
8 * # # # 風扇故障
美的E、F、F1、K系列分體落地式空調故障與保護顯示功能
1. 開關顯示板顯示故障與保護顯示。
A
當系統處于某種保護狀態時,首先在時鐘顯示5秒故障代碼,再轉為正常顯示,測試狀態下按“轉換”鍵顯示:時鐘—T1—T2—T3—保護代碼—時鐘……,其余顯示正常,響應正常。
B
當系統處于某種故障狀態時,首先在時鐘段顯示5秒故障代碼,同時顯示“檢查”上除運行狀態顯示還顯示“檢查”,再轉為時鐘顯示(其余不變);
測試狀態下按“轉換”鍵依次顯示:“時鐘—T1—T2—T3—故障代碼—時鐘……”其余顯示正常。
故障期間不響應除“開/關”,“測試”,“轉換”以外的任何鍵,當故障消除后,工作正常。
C 故障或保護消除10秒后,其故障(保護)狀態清除,恢復正常顯示和運行狀態。
D 故障保護代碼:
類型 內 容
保護 壓縮機過載(保留) P02
保護 室內蒸發器溫度過低(制冷) P03
保護 室內蒸發器溫度過高(制熱) P04
保護 室內出風口溫度過高(制熱) P05
故障 溫度傳感器開路、短路故障 E01
故障 壓縮機過流(保留) E02
故障 壓縮機欠流(第一次上電檢)(保留) E03
故障 室外機保護 E04
注:故障期間發光條(指示燈)以2Hz頻率閃,而保護期間LED顯示正常。
待機顯示
⑴. 在沒有空調設置運行狀態,沒運行方式顯示,液晶只顯示待機和時鐘
⑵. 制熱模式下化霜時或防冷風時,液晶只顯示待機和時鐘。
2. 室外故障顯示LED(適用于KF(R)—100/120LW/ES(D)、R(L)F16W/ES(D))
正常運行時LED不發光,故障時以5Hz閃爍,其代碼列表如下:
類型 內 容 LED1 LED2 LED3 顯示
故障 相序 閃 滅 滅 E04
故障 缺相 閃 滅 滅 E04
故障 高、低壓壓力保護 閃 閃 滅 E04
故障 電流過載 滅 滅 閃 E04
故障 通訊故障
故障 T3開路、短路故障 滅 閃 閃 E04
故障 T4開路、短路故障 滅 閃 滅 E04
故障 冷凝器高溫保護 閃 閃 閃 E04
3. 室外電流檢測板故障顯示:
[適用于KF(R)—75LW/ES(D)、KF(R)—71QW/SY、KF(R)—70GW/SY]
LED3為電源指示燈
故 障 現 象 故 障 原 因
LED1 LED2 LED3
滅 滅 亮 正常
亮 滅 亮 相序接反
滅 亮 亮 過電流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 壓力保護
三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板內嵌式
檢測燈(黃)燈亮
1次 室內管溫異常 2次 內機吸氣熱敏電阻不正常
3次 來自外部裝置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子開關異常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 熱負荷超載出錯 1.濾網塞 2.室內機短路管溫電阻不正常
運行燈(綠)閃亮2次,電源電壓為80%以下時
格力空調
E1壓機高壓E2系統1防凍E3壓機低壓E4壓機排氣壓機過載b1D壓機2
高壓b2系統防凍b3壓機低壓b4壓機排氣b5壓機過載b6冷凝器傳感器b7蒸發器傳感器EC通信故障EE存儲器芯片故障C2系統防凍C3壓機低壓C4壓機排氣C5壓機過載C6冷凝器傳感器C7蒸發器傳感器F0室內環境傳感器F1蒸發器傳感器F2冷凝器傳感器F3室外環境傳感器F5排氣傳感器故障F6排氣傳感器F7排氣傳感F9風機過流
三洋空調的柜機故障代碼—p系列
默認字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt
30pt 35pt 40pt 45pt 50pt
室內保護:
P01——室內風機保護恒溫器
室外保護:
p02——室外風機保護恒溫器/壓機保護恒溫器/電壓異常。
p03——異常的放電溫度
p04——高壓開關。
p05——反相或不良相位。
室內保護:
p09——面板的線路連接不當。
三洋空調故障代碼H系列
H1--------------壓機馬達超載; H2-----------壓機馬達被鎖 定 ;H3----壓機電流檢測電路異常;
H9--------壓機接觸器保護;
H10------------電壓不平衡保護; H11---------CT檢測電路不正常;
H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機接觸器振動。 H19-------壓機接觸器振動
,過熱保
p10——浮動開關。
特將飛歌的故障代碼列出如下:
E1室溫探頭
E2室內盤管
E3室外盤管
E4過冷
E5過熱
E6過壓力過電流
E7錯相
E8缺相
E9通訊不良
部分“華高”柜機空調故障碼
下例型號故障碼相同:KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46
LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d.
TIMER TEMP
12-----------29 閃爍表示室外機組不正常
11-----------28 閃爍表示室溫傳感器故障
10-----------27 閃爍表示室內管溫傳感器故障
7-------------24 閃爍表示 過熱保護
6------------23 閃爍表示凍結保護
4------------21 閃爍表示室外機保護
TIME為定時指示燈,TEMP為溫度提示燈。
格力空調故障代碼!
KF-60L WAK分體立柜式房間空調器故障代碼﹕
E1 1﹑冷凝器前有障礙物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外環境溫度高于43度時開始制冷
4﹑高壓管壓力過大使高壓開關動作
E2 1﹑室內風機不轉或風口堵住
2﹑室內環境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
LF-12WAK分體立柜式房間空調器故障代碼﹕
E1 1﹑冷凝器前有障礙物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相電源缺相
3﹑室外環境溫度高于43度時開始制冷
4﹑工作電流過大使過護器動作或高壓管壓力過大使高壓開關動作
E2 1﹑室內風機不轉或風口堵住
2﹑室內環境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
海爾商用空調(KTR系列):
室內機組
1. 室溫傳感器(TA)
電路 “OC”
2. 室內熱交換傳感器
(TC1)電路 “93”
3. 室內熱交換傳感器
(TC2)電路 “94”
4.室內壓力傳感器電路 “b9”
5.電機電路(相位控制)“11”
6.排水泵,浮子開關
系統電路 “0b”
7.制冷劑循環量不足判斷“9F”
8.室內外通信電路 “95”
9.集中控制通信電路 “97”
10.集中控制地址設定 “98”
11.外部輸入顯示 “b5”
12.外部連鎖顯示 “b6”
13.室內機組誤配線
誤連接 “9A”
14.室內基板電路 “12”
15.系統冷媒不足判斷 “Ed
I/F 控制基板
1. 變頻串行信號回路,TRS
電路 “04”
2. 室外熱交傳感器(TE)
電路 “18”
3. 變頻壓機排氣溫度傳感器
(TD1)電路 “A0”
4. 定頻壓機排氣溫度傳感器
(TD2)電路 “A1”
5. 吸氣溫度傳感器(TS)
電路 “A2”
6. 高壓壓力傳感器(Pd)
電路 “AA”
7. 低壓壓力傳感器(Ps)
電路 “b4”
8.接口基板電路 “1C”
9.高壓保護動作
(Pd)傳感器 “22”
10.變頻壓機排氣溫度
(TD1)保護動作 “A6”
11.定頻壓機排氣溫度
(TD2)保護動作 “bb”
12.吸氣溫度(Ts)
保護動作 “A7”
13.低頻時變頻壓機排氣溫度
(TD1)保護動作 “AE”
14.低壓壓力保護動作 “bE”
15.定頻壓機用高壓
開關電路 “E1”
16.變頻IOL電路 “E5”
17.定頻機IOL.OL電路,室外
機三相電相序異常 “E6”
18.壓力傳感器(Pd,Ps)
誤配線 “Ab”
19.室內外通信電路 “95”
20.室內外地址矛盾 “96”
21.MgSW1觸點粘連控制
顯示 “bd”
22.連接室內機組容量過載 “89
海爾變頻空調維修故障代碼
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室內機顯示燈 故障原因
電源 定時 運轉
閃 滅 滅 室內環溫傳感器
閃 亮 亮 室內熱交傳感器
亮 亮 閃 室外除霜傳感器
閃 亮 滅 壓機排氣溫度傳感器
閃 滅 亮 室外傳感器異常
閃 滅 亮 壓機運轉異常
閃 閃 亮 1.DC電流檢知2.過電流保護動作3.功率模塊溫度過高保護4.功率模塊低電壓檢知
室內機顯示燈 故障原因
電源 定時 運轉
閃 閃 滅 過電流保護動作AC電流檢知
閃 閃 閃 制熱時,蒸發器溫度上升(68度以上),或室內風機風量小
閃 滅 閃 CT斷線保護
亮 閃 亮 功率模塊異常
滅 滅 閃 通訊異常
滅 閃 滅 排氣管溫度超過120度
滅 閃 亮 電壓不足 解釋原因,讓用戶斷電10-15分鐘后重新上電開機
滅 亮 閃 控制基板異常
滅 亮 閃 室內機EEPROM異常
閃 亮 閃 室外機EEPROM異常
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障現象 故障原因
定時燈閃爍1次 功率模塊過熱、過流、短路
定時燈閃爍2次 電流傳感器感應電流太小
定時燈閃爍4次 制熱時壓機溫度傳感器溫度超過120度保護
定時燈閃爍5次 過電流保護
定時燈閃爍6次 室外環溫傳感器故障
定時燈閃爍7次 室外熱交傳感器故障
定時燈閃爍10次 電源超、欠壓
定時燈閃爍11次 瞬時斷電保護
定時燈閃爍12次 制冷時室外熱交傳感器溫度超過70度保護
定時燈閃爍14次 單片機讀入EEPROM數據有錯誤
定時燈閃爍15次 瞬時斷電時單片機復位
故障現象 故障原因
電源燈閃爍1次 室內環溫傳感器故障
電源燈閃爍2次 室內熱交傳感器故障
電源燈閃爍4次 制熱時室內熱交傳感器溫度超過72度保護
電源燈閃爍5次 制冷時室內熱交傳感器溫度低于0度保護
電源燈閃爍6次 瞬時斷電時單片機復位
電源燈閃爍7次 通訊回路故障
電源燈閃爍8次 室內風機故障
電源燈閃爍9次 瞬時斷電保護
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
KFR-36GW/@(BPF)
室內機顯示 故障原因
E1 室內環境溫度傳感器
E2 室內熱交溫度傳感器
F21 室外除霜溫度傳感器
F25 室外排氣溫度傳感器
F6 室外環境溫度傳感器
E07 通訊異常
室內機顯示 故障原因
F24 CT斷線
F4 排氣溫度超過120℃,排氣管溫度過升保護
F22 AC電流過電流保護
F23 DC電流過電流保護
E9 制熱時,蒸發器溫度上升(68℃以上),或室內電機運轉但風量小
F11 壓機運轉異常
4.KFR-60LW/BPF
故障顯示 故障原因
E1 室溫傳感器故障
E2 室內盤管傳感器故障
E3 室外環溫傳感器故障
E4 室外盤管傳感器故障
E5 過電流保護
E6 壓機過熱保護
E7 室外低電壓保護
E8 面板與主板通訊故障
E9 室內外通訊故障
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
故障代碼 故障原因
E1 功率模塊過熱、過流、短路
E2 電流傳感器感應電流太小
E4 制熱時壓機溫度傳感器溫度超過120℃
E5 過電流保護
E6 室外溫度傳感器故障
E7 室外盤管傳感器故障
Ea 電源超欠壓
Ec 制冷時室外熱交傳感器溫度超過70℃保護
Ee 單片機讀入EEPROM數據有錯誤
F1 室溫傳感器故障
F2 室內盤管傳感器故障
F4 制熱時室內盤管傳感器超過72℃保護
F5 制冷時室內盤管溫度傳感器低于0℃以下保護
F7 室內主板與控制面板通訊故障
海爾定頻空調維修故障代碼
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代碼 故障原因
E1 室內環境傳感器斷路、短路、接觸不良
E2 室內盤管傳感器斷路、短路、接觸不良
E21 除霜溫度傳感器異常
E4 單片機讀入EEPROM數據錯誤
E8 面板和主控板間通訊故障
E14 室內風機故障
E16 里離子集塵故障
E24 CT電流互感器斷保護 電路板CT電流互感器線圈不良,更換電路板、壓縮機未啟動,壓縮機電流小,漏氣
海爾定頻柜機維修故障代碼
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代碼 故障原因
E1 室溫傳感器故障
E2 室內盤管傳感器故障
E3 室外環溫傳感器故障
E4 室外盤管傳感器故障
E5 過電流保護
E6 管路壓力保護
E7 室外低電壓保護
E8 面板與主板通訊故障
E9 室內外通訊故障
三菱重工—海爾柜機維修故障代碼
故障現象
檢測燈(黃色)故障代碼 故障原因
E1 面板與室內主板通訊故障
閃亮1次 E6 室內環溫傳感器故障 傳感器阻值錯、內板壞
閃亮2次 E7 室內盤管傳感器故障
閃亮4次 E9、E40 室外機異常電壓低、壓力過高、高壓開關動作
閃亮5次 E57 制冷劑不足檢測壓力
閃亮6次 E8 室外機過負荷保護制冷劑過多、短路
E28 控制面板上SW13-6設置錯誤將SW13-6設置為關(OFF)
新科空調故障代碼
008CPU故障代碼
機型:KFR-25GW,KFR-32GW(B)
KFRd-48LW(F,B,BF)
KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW
故障燈閃故障代碼:
指示 內容 說明
16 不制冷 檢漏,外機是否工作
17 低壓,缺相,相序錯 1.缺氟,充氟過多2.相位檢測,電源
18 電壓過低 自動恢復
19 T1開路或不良
20 T2開路或不良
21 T3開路或不良⒈插頭松⒉信號線
注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE 009電路SH-11電路除高壓保護為21℃燈亮外,其它故障顯示同上。
010CPU故障代碼
機型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、
KFR-35GW(F、EF、B、BF)
發光管指示 ★-亮 ○-滅
L1 L2 L3 故障內容
★ ○ ○ 制冷劑泄漏、不制冷
★ ★ ○ T1開路或不良
★ ○ ★ T2開路或不良
○ ★ ★ T3開路或不良
★ ★ ★ 電壓低保護(定時燈閃)
新科VFD型柜機故障代碼說明
VFD熒光顯示柜機系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)
故障顯示 說明
保護1 T1管溫探頭異常
保護2 T2室溫探頭異常
保護3 T3外機探頭異常
保護4 缺氟,壓縮機熱保護,T2變值
T2-T1(小于或等于4度CPU判斷缺氟)
23機故障說明
1:故障燈閃時,按應急開關2S,行顯示。
2:故障由綠、紅、黃燈組合顯示。
3:故障代碼(★)亮、(○)滅。
運行燈(綠)故障燈(紅)定時燈(黃) 故障原因
★ ○ ○ T1保護
○ ○ ★ T2保護
T ★ ○ 漏氟保護
★ ○ ★ 內風機故障
★ ★ ○ 電流互感器故障
★ ★ ★ 無同步信號
○ ★ ★ 過電流保護
溫度傳感器;25℃--5k
變頻系列32BP、32BM
1、故障顯示方法:故障燈亮,開關由“開”至“關”
2、故障顯示內容:○-閃 ☆-亮 ×-滅
定時 運行 故障 故障內容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
× × ○ T3故障
○ × ○ T4故障
× ○ ○ T5故障
○ ○ ○ I互感器異常 傳感器開、短路
☆ × × 通信異常 見說明(1)
× ☆ × 模塊保護 見說明(2)
× × ☆ I峰值關斷 電源瞬間變化/IPM不良
☆ × ☆ I控制異常 壓機停
× ☆ ☆ T6過高保護 見說明(3)
☆ ☆ ☆ 內風機異常
☆ ○ ○ 四通閥異常
☆ ○ ☆ AC異常 見說明(4)
○ ☆ ○ 制冷劑泄漏
☆ ☆ × E2PROM故障
T4-壓機溫度探頭(25℃:57.9k ) T5-外氣溫度探頭
T6壓機排氣溫度 I-電流
說明: (1)通信異常<檢查方法>
①零,火線接反, 左零右火
②24V通訊電源不良,連接不良
③接線不良
④絕緣不良,保險絲斷,繼電器不良
⑤300V是否正常
⑥測零線與通訊線直流14V,大于14V為室外故障,小于14V為室內故障
(2)IPM模塊保護<檢查方法>
① 檢查十芯線插頭,接觸等
② 控制板 15V,+5V電源是否正常
③ IPM模塊壞,與散熱片接觸不良
④ 壓機壞
⑤ 室外風機不轉
⑥ 室外散熱,通風不良
(3)壓機排氣溫度過高<檢查方法>
① 吸氣壓力過低,少氟
② 毛細管堵
③ 壓機溫度探頭不良
④ 制冷時室外風機不轉
⑤ 高效時加氟至10A(32BP)
(4)AC輸入電壓異常<檢查方法>
① 過電壓,低電壓保護動作
② 將外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K電阻(32BP)
(5)定頻加氟
將小開關由演示上電,上電后撥到“演示”→“關”→“開”,遙控器發送制冷指令.
27BM,32BPA系列
故障顯示(同A系列)
室內顯示
運行 定時 故障 故障內容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
☆ ☆ ☆ 內風機異常 風機不良/驅動
○ ☆ × 機型故障
○ ○ × 室外傳感器 查外機板顯示
× × ☆ 風機電源同步故障 過零檢測異常
× × ○ T4故障
○ × ○ T3故障
× ○ ○ T5故障
☆ × × 通信異常 見說明(1)
× ☆ × 模塊保護 見說明(2)
☆ ○ ☆ AC異常 見說明(4)
○ ○ ☆ 壓機驅動異常 啟動,運轉異常
T4-壓機溫度探頭 T5-外氣溫度探頭
50BM系列
故障代碼 故障內容 故障原因
01 T1故障
02 T2故障
04 室內通訊故障 室內基板不良AC220、DC280V接線錯誤
05 室內風機故障 風機不良/驅動
10 過電流保護 壓機
11 IPM模塊保護 IPM不良、基板不良、見說明(2)
12 AC異常 見說明(4)
13 E2ROM故障 E2ROM,接觸不良
14 T4故障
15 T3故障
16 T5故障
17 壓機排氣溫度過高 見說明(3)
18 I互感器異常 互感器異常、220V接線錯誤
19 I互感器異常 IPM不良、220V接線錯誤
20 室外通訊故障 室外通訊不良
23 少氟故障
24 四通閥故障
VFD型柜機故障說明
KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)
KFRd-50LWH(F) KFRd-60LW(X、F)
故障 內容
保護1 T1開路
保護2 T2開路
保護3 T3開路
保護4 缺氟、壓機熱保護、T2變值
T2-T1≦4℃判斷缺氟
熒光屏無顯示故障:
首先測量電路上VD103是否短路,R103上燒壞,更換R103,300~390
測量VD103是否有直流電壓﹣26V,如果有檢查電路板是否短路
新科變頻空調器故障燈含義
( 1。¢W.滅.滅. 內環溫傳感器異! 。ā。病。纾W.滅 內管溫傳感器異! 。ā。场。纾疁纾W 壓縮機溫度傳感器異常 。ā。础。¢W.滅.閃 室外熱交換器溫度傳感器異! 。ā。怠。纾W.閃 室外環境溫度傳感器異! 。ā。丁。¢W.閃.閃 互感線圈異! 。ā。贰。×粒疁纾疁纭 ⊥ㄐ女惓#娫床荒芗拥酵鈾C(jī)或外板 。ā。浮。纾粒疁纭 ∧K保護 。ā。埂。纾疁纾痢 ‰娏鞣逯店P(guān)斷 。ā。保埃×粒疁纾痢 ‰娏骺刂飘惓! 。ā。保保纾粒痢 嚎s機排氣溫度過高 。ā。保玻×粒粒痢 ∈彝怙L(fēng)機運轉異! 。ā。保常×粒W.閃 四通閥切換異常 。ā。保矗×粒W.亮 輸入電壓異常 。ā。保担¢W.亮.閃 制冷劑泄漏 。ā。保叮纾疁纾疁纭 ≌9ぷ鳌 。ā。保罚×粒粒W 待機方式 。ā。保福¢W.亮.亮 電壓互感器故障
新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空調器故障指示燈含義
(1)故障燈閃,16℃燈常亮,其余燈(電源燈除外)都不亮,為制冷劑泄漏(和不制冷故障有關) 。ǎ玻┕收蠠糸W,17℃燈常亮為管道壓力升高. 。ǎ常┕收蠠糸W,18℃燈常亮為低電壓保護. (4)故障燈閃,19℃燈常亮為室內環溫開路. 。ǎ担┕收蠠糸W,20℃燈常亮為室內管溫開路 。ǎ叮┕收蠠糸W,21℃燈常亮為室外環溫開路
美的變頻空調故障代碼匯總表
一、變頻分體機
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室內機故障指示
1.1室內機故障顯示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室內機故障指示
化霜燈 定時燈 自動燈 運行燈 LED 狀態
× × ○ ☆ 模塊保護
○ × × ☆ 壓縮機頂部溫度保護
× ○ × ☆ 室外溫度傳感器開路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制熱 室外溫度過低、室外溫度過高
× ○ ○ ☆ 電壓過高或過低保護
○ ○ × ☆ 電流保護
○ ○ ○ ☆ 室內房間溫度、蒸發器溫度傳感器開路或短路
○ × ☆ ☆ 室內蒸發器高溫保護或低溫保護
× ○ ☆ ☆ 抽濕模式室內溫度過低保護
○ ○ ☆ ☆ 風機速度失控
☆ × ○ ☆ 過零檢測出錯
☆ ○ × ☆ 溫度保險絲斷保護
☆ ○ ☆ ☆ 機型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室內機和室外機通信保護
○----亮 ×----熄 ☆----閃
1.2 室外主控板LED顯示
L4 運行/待機指示燈:
運行----長亮 待機----閃爍
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3 L2 L1 故障說明
① ② ③ (LED指示燈從左到右)
× × × 正常運行
○ ○ ○ 正常待機
× × ○ 電流保護
× ☆ ☆ 環境溫度傳感器故障
☆ × ☆ 盤管溫度傳感器故障
○ ☆ ○ 室外電壓太高或太低
× ○ × IPM模塊保護
× ○ ○ 壓機頂部溫度保護
○ × × 二分鐘通信故障保護
× ☆ × 預熱
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY變頻分體機
2.1 室內機故障顯示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室內機故障指示室內機故障指示
化霜燈 定時燈 自動燈(或換氣燈)注1 運行燈 LED 狀態
× × ○ ☆ 模塊保護
○ × × ☆ 壓縮機頂部溫度保護
× ○ × ☆ 室外溫度傳感器開路或短路
× ○ ○ ☆ 電壓過高或過低保護
○ ○ ○ ☆ 室內房間溫度、蒸發器溫度傳感器開路或短路
○ ○ ☆ ☆ 風機速度失控
☆ × ○ ☆ 過零檢測出錯
☆ ○ × ☆ 溫度保險絲斷保護
× × ☆ ☆ EEPROM參數錯誤指示
☆ ○ ☆ ☆ 機型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室內機和室外機通信保護
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
注1:對KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY為自動燈;對KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY為自動換氣及連續換氣燈;
2.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮 待機:0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V變頻分體機
3.1 室內機故障顯示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室內機故障指示
顯示內容 故障或保護
E0 EEPROM參數錯誤
E1 室內外機通信故障
E2 過零檢測出錯
E3 風機速度失控
E4 溫度保險絲斷保護
E5 室外溫度傳感器故障
E6 室內溫度傳感器故障
P0 模塊保護
P1 電壓過高或過低保護
P2 壓縮機頂部溫度保護
3.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮 待機:0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室內機故障指示
化霜燈 定時燈 干燥防霉燈 強勁燈 LED狀態
☆ X X X EEPROM參數錯誤
☆ O O O 模塊保護
☆ O X X 壓縮機頂部溫度保護
☆ X X O 室外溫度傳感器開路或短路
☆ X O O 電壓過高或過低保護
☆ X O X 室內溫度傳感器開路或短路
☆ O X O 風機速度失控
☆ O O X 過零檢測出錯
☆ ☆ ☆ ☆ 室內機和室外機通信保護
備注:
O———常亮 ☆———2HZ閃爍 X———常滅
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流變頻分體機
4.1 室內機故障顯示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室內機故障指示
顯示內容 故障或保護
E0 EEPROM參數錯誤
E1 室內外機通信故障
E2 過零檢測出錯
E3 風機速度失控
E4 溫度保險絲斷保護
E5 室外溫度傳感器故障
E6 室內溫度傳感器故障
E7 室外風機失速故障(對V型全直流變頻)
P0 模塊保護
P1 電壓過高或過低保護
P2 壓縮機頂部溫度保護
P3 室外溫度過低保護(預留)
P4 壓縮機位置檢測故障
4.2 室外主控板LED顯示
室外有4個LED燈,分別為電源燈(LED1)、狀態燈(LED2、LED3、LED4)
室外機LED顯示功能:
LED1 電源燈 上電后長亮
LED4 LED3 LED2 故障說明
綠 黃 紅 (LED指示燈從左到右)
X X X 正常運行
○ ○ ○ 正常待機
○ X X 電流保護
☆ X X 排氣溫度傳感器故障
☆ ☆ X 環境溫度傳感器故障
☆ X ☆ 冷凝器溫度傳感器故障
○ ☆ ○ 電壓保護
X ○ X IPM模塊保護
○ ○ X 壓縮機頂部溫度保護
X X ○ 2分鐘通信故障保護
☆ ☆ ○ 壓縮機驅動保護
☆ X ○ 室外直流風機失速保護
備 注: ○——常亮 ☆——閃爍 X——常滅
閃爍頻率為2Hz/s
二、變頻柜機
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY變頻柜機
1.1 室內機LCD顯示
保護信息代碼(可恢復的保護)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內機故障指示
代碼 內容
P01 室內板與室外板2分鐘通信不上保護
P02 IPM 模塊保護
P03 高低電壓保護
P04 室內溫度傳感器開路或短路(房間、溫度)
P05 室外溫度傳感器開路或短路(冷凝器、環境、排氣溫度)
P06 室內蒸發器溫度保護關壓縮機(高溫或低溫)
P07 室外冷凝器高溫保護關壓縮機
P08 抽濕模式室內溫度過低關壓縮機
P09 室外排氣溫度過高關壓縮機
P10 壓縮機頂部溫度保護
P11 化霜或防冷風
P12 室內風機溫度過熱
P13 室內板與開關板3分鐘通信不上
1.2 室內主控板LED顯示
室內機設置5個LED,其中LED0為工作指示燈,正常時LED0亮,異常時LED0以5HZ 的頻率閃爍
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內主控板故障指示
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 狀態
× × × ○ ☆ 模塊保護
× × ○ × ☆ 壓縮機頂部溫度保護
× ○ × × ☆ 室內房間溫度、蒸發器溫度傳感器開路或短路
○ × × × ☆ 室外溫度傳感器開路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制熱 室外溫度過低、室外溫度過高
× ○ × ○ ☆ 排氣溫度過高
× ○ ○ × ☆ 電壓過高或過低保護
○ × ○ × ☆ 電流保護
○ ○ × × ☆ 室內蒸發器高、低溫度保護
× ○ ○ ○ ☆ 機型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽濕模式室內溫度過低保護
○ ○ × ○ ☆ 室內機和室外機通信保護
○ ○ ○ × ☆ 室內機和開關板通信保護
○ ○ ○ ○ ☆ 溫度保險絲斷保護
× × × × ○ 正常狀態(頻率值為零)
○ ○ × × ○ 正常狀態(頻率值不為零)
○----亮 ×----熄 ☆----閃
1.3 室外主控板LED顯示
L4 運行/待機/指示燈:
運行----長亮 待機----0.5HZ閃爍
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內主控板故障指示
L3 L2 L1 故障說明
① ② ③ (LED指示燈從左到右)
× × × 正常運行
○ ○ ○ 正常待機
× × ○ 電流保護
× ☆ ☆ 環境溫度傳感器故障
☆ × ☆ 盤管溫度傳感器故障
○ ☆ ○ 室外電壓太高或太低
× ○ × IPM模塊保護
× ○ ○ 壓機頂部溫度保護
○ × × 二分鐘通信故障保護
× ☆ × 預熱
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
2、KFR-50LW/F2BPY變頻柜機
2.1 室內機故障顯示
KFR-50LW/F2BPY室內機故障指示
LED指示故障 運行燈 定時燈 預熱化霜燈
電流保護 × ☆ ☆
壓縮機頂部溫度保護 ☆ × ☆
室外機傳感器故障 × × ☆
室內機溫度傳感器故障 × ☆ ×
模塊保護 ☆ × ×
電壓保護 ○ ☆ ☆
室內外機型不匹配 ☆ ☆ ×
室內外機通訊保護 ☆ ☆ ☆
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
2.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮 待機:0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY變頻柜機
3.1 室內機故障顯示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室內機故障指示
保護 內 容 故障 內 容
P1 室內外2分鐘通信保護 E1 室內溫度傳感器故障
P2 模塊保護 E2 預留
P3 高低電壓保護 E3 預留
P4 室內蒸發器高溫或低溫保護 E4 室外溫度傳感器故障
P5 室外冷凝器高溫保護 E5 室內板與顯示板3分鐘通信故障
P6 預留 E6 預留
P7 室外排氣溫度過高保護 E7 預留
P8 壓縮機頂部溫度保護 E8 靜電除塵故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
3.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮 待機:0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R變頻柜機
4.1 室內機故障顯示
當空調出現故障時,溫度顯示區自動顯示故障保護代碼5秒鐘,然后隱去,恢復顯示設定溫度。
按“試運行”鍵,可進入檢查狀態,再按“▲”或“▼”鍵,可察看T1(室內溫度)、T2(室內管溫)、T3(室外管溫)、T4(室外溫度)、故障代碼。
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室內機故障指示
保護 內 容 故障 內 容
P1 室內外2分鐘通信保護 E1 室內溫度傳感器故障
P2 模塊保護 E2 預留
P3 高低電壓保護 E3 預留
P4 預留 E4 室外溫度傳感器故障
P5 預留 E5 預留
P6 等離子故障 E6 預留
P7 預留 E7 預留
P8 壓縮機頂部溫度保護 E8 預留
P9 化霜或防冷風 E9 EEPROM故障
4.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮 待機:0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
一.柜機
1.適用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保護代碼 表示內容
定時燈以5Hz閃爍 T1室溫傳感器檢測口異常
運行燈以5Hz閃爍 T2蒸發器傳感器檢測口異常
化霜燈以5Hz閃爍 T3冷凝器傳感器檢測口異常
運行、定時、化霜燈同時以5Hz閃爍 室外機保護
注1:當室外機保護和溫度傳感器檢測口異常同時發生時,優先指示室外機保護故障。
注2:強制制冷期間發生室外機保護,故障清除后恢復到強制制冷狀態
2)適用于E系列柜機
保護代碼 表示內容 故障代碼 表示內容
P 02 壓縮機過載(保留) E 01 溫度傳感器開路,短路故障
P 03 室內蒸發器溫度過低(制冷) E 02 壓縮機過流(保留)
P 04 室內蒸發器溫度過高(制熱) E 03 壓縮機欠流(第一次上電檢)(保留)
P 05 室內出風口溫度過高(制熱) E 04 室外機保護
E 05 溫度傳感器開路,短路故障
注:故障期間LED以2Hz頻率閃,而保護期間LED顯示正常.
3) 適用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜機
保護代碼 表示內容 故障代碼 表示內容
P3 高低電壓保護(變頻機用) E1 T1傳感器故障
P4 室內蒸發器保護關壓縮機(高溫或低溫) E2 T2傳感器故障
P5 室外冷凝器高溫保護關壓縮機 E3 T3傳感器故障
P7 室外排氣溫度過高關壓縮機(變頻機用) E4 T5傳感器故障(變頻機用)
P8 壓縮機頂部溫度保護(變頻機用) E5 網絡通信故障
P9 化霜保護或防冷風關風機 E6 室外機故障 E7 加濕器故障
E8 靜電除塵故障
E9 自動門故障
PAU 進風格柵保護
二.分體機
1)適用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作燈 定時燈 LED 狀態
☆ X 風機速度失控 (SPABF) 5Hz
☆ O 室內溫度和蒸發器溫度傳感器開路或短路(PREVP)5Hz
X ☆ 四次電流保護
O ☆ 上電時讀EEPROM參數出錯
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
2)適用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
運行燈 定時燈 故障類型
☆ X 風機速度失控
☆ O 室內溫度和蒸發器溫度傳感器開路或短路
X ☆ 四次電流保護
☆ ☆ 上電時讀EEPROM參數出錯或過零檢測出錯
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
3) 適用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
故障代碼 表示內容
E1 上電時讀EEPROM參數出錯
E2 過零檢測出錯
E3 風機速度失控
E4 四次電流保護
E5 室內房間溫度傳感器開路或短路
E6 室內蒸發器溫度傳感器開路或短路
4)適用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作燈 定時燈 化霜燈 LED 狀態
☆ X ☆ 四次電流保護
☆ X X 風機速度失控
☆ ☆ ☆ 過零檢測出錯
☆ ☆ O 主芯片和計算機通信不上
X X ☆ 室內蒸發器溫度傳感器開路或短路
X ☆ X 室內房間溫度傳感器開路或短路
☆ ☆ X 溫度保險絲斷保護(FUSED)
O O O 上電時讀EEPROM參數出錯
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
(MC68HC908JL3統一芯片方案)
工作燈 定時燈 化霜燈 LED 狀態
☆ X ☆ 四次電流保護
☆ X X 風機速度失控
☆ ☆ ☆ 過零檢測出錯
X X ☆ 室溫或管溫傳感器開路或短路
5) 適用于20Z、22Z戰斗機(S8M7217統一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
運行燈 定時燈 故障類型
☆ X 風機速度失控
☆ O 室內溫度和蒸發器溫度傳感器開路或短路
X ☆ 四次電流保護
O ☆ 上電時讀EEPROM參數出錯
☆ ☆ 過零檢測出錯
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
美的全健康Q1型掛機故障代碼
顯示內容故障類型
E1上電時讀EEPROM參數出錯
E2過零檢測出錯
E3風機速度失控
E4四次電流保護
E5室內房間溫度傳感器開路或短路
E6室內蒸發器溫度傳感器開路或短路
美的B(C)型分體落地機故障顯示代碼
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
開關板上的故障類型顯示(開關板上LED1快閃),保護恢復后工作正常
故 障 類 型顯示代碼
室外機故障01
電源過欠壓02
制冷時室內蒸發器溫度過低03
制熱時室內蒸發器溫度過高04
室內出風口溫度過高05
室內主控板與顯示板不能通信06
室內機電路故障07
室外機故障時,室外LED3快閃,室外故障類型顯示燈(LED4,5,6)指示故障內容:
LED6LED5LED4保護類型
過流保護 ON室外保護
欠流保護 ON 室外保護
管路過壓ON 室外保護
管路欠壓 ONON室外保護
電壓過壓ON ON電壓過壓
電壓欠壓ONON 電壓欠壓
相序錯誤ONONON室外保護
缺A相 ☆室外保護
缺B相 ☆ 室外保護
缺C相☆ 室外保護
其它 室外保護
美的A型落地空調器故障指示
LF-8W(單相、三相) RF-8W(單相、三相) LF-12W RF-12W
室外故障檢測故障指示燈表示的故障類型:
亮 燈 情 況指 示 的 內 容
LED1亮電壓過高
LED2亮電壓過低
LED3亮管路壓力過高,壓縮機過流或過熱
LED4亮管路壓力過低
LED1和LED2亮室外機溫度檢測大于80度
LED1和LED3亮室外機溫度檢測小于-40度
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代碼
保護代碼內 容故障代碼內 容
P1室內外2分鐘通信保護E1室內溫度傳感器故障
P2模塊保護E2預留
P3高低電壓保護E3預留
P4室內蒸發器溫度高溫或低溫保護E4室外溫度傳感器故障
P5室外冷凝器高溫保護關壓縮機E5室內板與顯示板3分鐘通信故障
P6預留E6預留
P7室外排氣溫度過高保護E7預留
P8壓縮機頂部溫度保護E8靜電除塵故障
P9化霜E9EEPROM故障
美的50FBPY、50BPY變頻柜機代碼
開關板顯示代碼(其中故障為不可恢復的保護)
代碼內 容
E01一個小時四次模塊保護
E02(暫無)
E03一個小時三次排氣溫度保護
P01室內板與室外板2分鐘通訊不上保護
P02IPM模塊保護
P03高低電壓保護
P04室內溫度傳感器開路或短路(房間、溫度)
P05室外溫度傳感器開路或短路(高溫或低溫)
P06室內蒸發器溫度保護關壓縮機(高溫或低溫)
P07室外冷凝器高溫保護關壓縮機
P08抽濕模式室內溫度過低關壓縮機
P09室外排氣溫度過高關壓縮機
P10壓縮機頂部溫度保護
P11化霜或防冷風
P12室內風機溫度過熱
P13室內板與開關板2分鐘通訊不上
室內機故障顯示功能(其中LED0為工作指示燈,正常時LED0亮,異常時LED0以5HZ的頻率閃爍)
KFR--40GW/BPY-R
顯示內容 故障或保護定義
E0 參數錯誤 E1 室內外機通信故障 E2 過零檢測出錯
E3 風機速度失控 E4 溫度保險絲斷保護 E5 室外溫度傳感器故障
E6 室內溫度傳感器故障 P0 模塊保護 P1 電壓過高或過低保護
P2 壓縮機頂部溫度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
運行時LED的顯示㈠、正常
1、 工作燈
正常開機時 (工作燈)LED4 亮 正常關機時 (工作燈)LED4 滅
2、 化霜燈
化霜或防冷風功能有效時 (化霜燈)LED1 亮 化霜或防冷風功能無效時 (化霜燈)LED1 滅
3、 定時燈
定時功能有效時 (定時燈)LED2 亮 定時功能無效時 (定時燈)LED2 滅
4、 換氣燈
連續換氣運行時 (連續換氣燈)LED3、LED5 亮
連續換氣停止時 (連續換氣燈)LED3、LED5 滅
自動換氣運行時 (自動換氣燈)LED6、LED7 亮
自動換氣停止時 (自動換氣燈)LED6、LED7 滅
㈡ 室內機故障顯示功能
LED4 工作燈 LED2 化霜燈 LED1 定時燈 LED3、LED5 連續換氣燈
LED2化霜 LED1定時 LED3、5、6、7連續、自動換氣 LED4工作 LED 狀態
X X O ☆ 模塊保護(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 壓縮機頂部溫度保護(PRCOM)
X O X ☆ 室外溫度傳感器開路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 電壓過高或過低保護(PRVAC)
O O O ☆ 室內房間溫度、蒸發器溫度傳感器開路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 風機速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 過零檢測出錯 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM參數錯誤指示
☆ O X ☆ 溫度保險絲斷保護(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 機型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室內機和室外機通信保護(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
(三)、室外機 故 障 自 我 診 斷 顯 示
只設L4故障指示燈:
L4 運行/待機指示燈 運行:長亮 待機:0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
16.2對于KFR-26(32)GW/I1BPY,室內設置4個LED。分別為工作燈 (LED1)、化霜燈 (LED5)、定時燈(LED6)、自動燈(LED3)。
㈠、正常運行時LED的顯示
1、 工作燈
正常開機時 (工作燈)LED1 亮 正常關機時 (工作燈)LED1 滅
2、 化霜燈
化霜或防冷風功能有效時 (化霜燈)LED5 亮 化霜或防冷風功能無效時 (化霜燈)LED5 滅
3、 定時燈
定時功能有效時 (定時燈)LED6 亮 定時功能無效時 (定時燈)LED6 滅
4、 自動燈
自動功能有效時 (自動燈)LED3 亮 自動功能無效時 (自動燈)LED3 滅
(二):室內機故障顯示功能
LED4 工作燈 LED2 化霜燈 LED1 定時燈 LED3、LED5 連續換氣燈
LED2化霜 LED1定時 LED3自動 LED4工作 LED 狀態
X X O ☆ 模塊保護(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 壓縮機頂部溫度保護(PRCOM)
X O X ☆ 室外溫度傳感器開路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 電壓過高或過低保護(PRVAC)
O O O ☆ 室內房間溫度、蒸發器溫度傳感器開路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 風機速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 過零檢測出錯 (ACBAD)
☆ O X ☆ 溫度保險絲斷保護(FUSED)
X X ☆ ☆ EEPROM參數錯誤指示
☆ O ☆ ☆ 機型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室內機和室外機通信保護(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
(三)、室外機 故 障 自 我 診 斷 顯 示
只設L4故障指示燈:
L4 運行/待機指示燈 運行:長亮 待機:0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
機型的系統參數:
1、工作頻率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室內風機轉速:
高風檔的轉速參數 SPEEDH 。 中風檔的轉速參數 SPEEDM 。
低風檔的轉速參數 SPEEDL 。 微風檔的轉速參數 SPEEDS 。
3、欠壓、過壓保護
值準入電壓 V1 準出電壓 限頻F1電壓 V2《電壓
美的空調天朗星觸摸屏系列柜機(M系列)故障代碼
天朗星觸摸屏系列柜機(M系列)
保護代碼 內 容 故障代碼 內 容
P3 高低電壓保護(變頻機用) E1 T1傳感器故障
P4 室內蒸發器溫度保護關壓縮機(高溫或低溫) E2 T2傳感器故障
P5 室外冷凝器高溫保護關壓縮機 E3 T3傳感器故障
P7 室外排氣溫度過高關壓縮機(變頻機用) E4 T4傳感器故障(變頻機用)
P8 壓縮機頂部溫度保護(變頻機用) E5 室內板與顯示板3分鐘通信不上
P9 化霜保護或防冷風關風機 E6 室外保護
E7 加濕器故障
E8 靜電除塵故障
E9 EEPROM出錯
室外保護:LED3為電源指示燈
LED顯示 內 容
LED1 LED2 LED3
滅 滅 亮 正常
亮 滅 亮 相序接反
滅 亮 亮 過電流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 壓力保護
三星空調故障代碼
顯示 原 因 對 策
E1 室內感溫包短路 室內感溫包開路PCB部件的開路/短路檢測、更換感溫包
E2 門電機缺陷 門傳感器缺陷、連接線接觸不良、裝配不良、更換門電機、更換傳感器、更換連接線、排除結構干涉
E4 格柵電機缺陷 限位開關缺陷、連接線接觸不良、裝配不良更換格柵電機、更換限位開關、更換連接線、排除結構干涉
E5 室內管溫包開路 室內管溫包短路PCB部件的開路/短路檢測、更換管溫包
E6 化霜管溫包開路 化霜管溫包短路PCB部件的開路/短路檢測、更換化霜管溫包
E7 電加熱器溫度傳感器開路 電加熱器溫度傳感器短路PCB檢測、更換溫度傳感器
E0 電加熱器超高溫 室內電機堵轉、室內電機損壞檢測高溫傳感器、消除室內電機堵轉的因素、更換室內電機