樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 331 點
下載積分: 27426 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看clsko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 09:41
引用
引用第4樓電氣新手于2009-07-28 11:53發表的  :
       沒辦法,人家變壓器房的漏電保護裝置不讓咱碰.還說你的變頻器不合格.又解釋不清真叫人難受.

有錢賺的情況下,用錢去砸他.軟硬兼施
本帖最近評分記錄: