  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-10 20:48
這是上崗證里的一道實踐題   公寓5樓   如題  這是為什么呢 ?
xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 21:56
樓主,這是考你用電安全的基礎知識.你實際工作中一定見過管道工接水管時除管頭要套絲外,還要纏繞生膠帶.這樣一來密封是好了但是導電性就差了.如果你這時把它當保護接地線用,當用電設備發生漏電或者用電設備的外殼感應電壓過高時(如計算機的外殼),且你的保護接地線又接在水管上,當其他人這時碰上這根水管就會發生觸電事故.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    duanyuzhong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-11 20:17
    那為什么一定是在5樓呢   還是5樓以上   5樓以下就可以了?
    周影
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看周影的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-11 22:11
    整個5樓只是忽悠人而已,沒什么實際意義!!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    xjx0618
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xjx0618的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-11 22:43
    二'三樓的你們說對了,你明白了其中的道理就明白了為什么自來水管不能作保護接地線用的理由了.此題本來就是用了障眼法故意繞圈子的.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-12 14:39
    要求高的接地電阻要在4歐以下,平時很難做到這一點。所以水管那么長線路電阻也大了,接地電位無形被抬高了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    mechatronics
    即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 696 個
    工控威望: 713 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2008-12-04
    最后登錄: 2023-08-18
    查看mechatronics的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-13 13:37
    首先先不說電阻問題,本來,自來水管就是不能用來接地的。
    我暈死,剛好漏電,有人剛好去摸到了怎么辦?
    我覺得這題,主要是安全意識的問題,不是說電阻問題。
    非淡泊無以明志
    非寧靜無以致遠
    zhengyueyong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-13 14:23
    用來接地的管子在接頭處是做了特殊處理的,像鐵的煙囪,也是一節一節連起來的,在接頭的地方要騎焊一條鋼筋,以減少接頭的電阻,底端再跟接地干線焊起來!
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-07-17 20:53
    引用
    引用第7樓mechatronics于2009-07-13 13:37發表的  :
    首先先不說電阻問題,本來,自來水管就是不能用來接地的。
    我暈死,剛好漏電,有人剛好去摸到了怎么辦?
    我覺得這題,主要是安全意識的問題,不是說電阻問題。

    哥們,你不說電阻,怎么說漏電,沒有電阻你電線漏電估計你的電線都燒著了,短路電流你曉得有多少?還有就是沒有電阻你摸了會有感覺?好好看看電路最基礎的東西吧。
    (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。    9樓  發表于: 2009-07-17 21:07
    就個水管都那么復雜~?
    非淡泊無以明志
    非寧靜無以致遠
    竹風涼
    巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 470 個
    工控威望: 588 點
    下載積分: 516 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2008-10-16
    最后登錄: 2022-08-24
    查看竹風涼的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-07-20 05:59
    嚴禁違章接地
    要人命啊
    禍兮福所倚
    福兮禍所伏
    yaojimao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yaojimao的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-07-20 08:22
    整個5樓只是忽悠人而已,沒什么實際意義!
    • «
    • 1