monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-08 14:23
想做一個系統,測定溫度1000度左右,用K型熱電偶測溫,通過AD將數據送入PLC,通過NT31c顯示出來,
請教:1、plc選擇CPm機型那個較好;
2、AD模塊型號應該用那個?
謝謝!
hbsygao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 3219 點
下載積分: 60018 分
在線時間: 774(小時)
注冊時間: 2007-10-17
最后登錄: 2024-12-24
查看hbsygao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 14:41
使用CPM2A系列的PLC比較容易監控數據.你可使用CPM1A-TS101模塊接入測溫體
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-14 00:13
非常感謝您的指導!

請問 :ts101好像接pt100的電阻 測溫范圍不能到1000度以上!
  
  我想采用9個測溫點,同類系列的測溫模塊,該選哪幾個組合呢 ?謝謝!