  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
marcelinho
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-17 10:30
氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 11:33
你這個開關是接到那裡?
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-17 11:48
引用
引用樓主marcelinho于2009-06-17 10:30發表的 磁性開關燒壞的問題 :
3樓  發表于: 2009-06-17 12:19
FESTO的氣缸配FESTO的磁性開關,是3線的,接入西門子的S7 300的輸入模塊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-17 13:37
這個問題主要檢查接線.可以比較確定是接線錯誤問題.然后你測的電壓是在那里的電壓.(確認加到磁性開關上的電壓是24V).連接到PLC輸入口的連接也正確否?有時因為系統存在多電源,一些公共口接觸不良都會造成類似故障.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-17 15:13
    認同4樓的說法,
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    yangyanshuo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 74 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 1542 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2009-06-02
    最后登錄: 2018-04-16
    查看yangyanshuo的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-06-17 16:52
    應該接線錯誤 檢查一下新舊開關檢查一下新舊開關接線是否正確
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-06-17 17:26
    引用
    引用第4樓wwcwwc于2009-06-17 13:37發表的  :
    這個問題主要檢查接線.可以比較確定是接線錯誤問題.然后你測的電壓是在那里的電壓.(確認加到磁性開關上的電壓是24V).連接到PLC輸入口的連接也正確否?有時因為系統存在多電源,一些公共口接觸不良都會造成類似故障.

    ,回答的很經典
    (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    xlp222
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 85 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 418 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2008-01-13
    最后登錄: 2024-09-03
    查看xlp222的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-06-17 20:13
    學習了,剛好我這也開始使用FESTO的氣缸配FESTO的磁性開關,但PLC是三菱Q的
    360820
    我還真沒有個性簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 496 點
    下載積分: 1550 分
    在線時間: 1025(小時)
    注冊時間: 2009-03-11
    最后登錄: 2024-11-23
    查看360820的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-06-17 20:58
    是DC24V電源?   正負極有沒有接反?(一般情況棕接24V藍接0V黑色的為信號線)  
    信號線和負極有沒有短接?(PNP型不能短接 要加負載)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    djx1968
    努力學習
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 587 點
    下載積分: 6638 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2023-11-26
    查看djx1968的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-06-17 21:27
    或者你可以查一下相應輸入點是不是有與電源短路的地方,別的地方的短路也可能造成
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    劉曉軍
    專心致志于一個目標才會成功
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 314 點
    下載積分: 5501 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2008-06-11
    最后登錄: 2024-11-19
    查看劉曉軍的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-06-17 21:35
    以前也用的PNP型的嗎
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go