60311120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 213 點
下載積分: 600 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2021-12-03
查看60311120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-13 09:41
圖片:
各位:在連接MT500觸摸屏時

使用端口PLC RS232與PC連接,電纜為2-3;3-2;5-5,連接失敗。
使用端口PLC[RS485]/PC[RS232],電纜7-2;8-3;5-5,連接失敗。

通信速率設定115200和38400均不行。

連接時觸摸屏顯示如附件所示,比較急,望高手指點!
60311120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 213 點
下載積分: 600 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2021-12-03
查看60311120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 14:34
沒人回復啊
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-14 17:23
1,圖太模糊,看不清楚
2,有沒有換一個版本的軟件試試,而你所有的軟件是?
60311120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 213 點
下載積分: 600 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2021-12-03
查看60311120的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-14 20:46
我用的軟件版本是EB500V274,設備是06年的,版本可能低點。和版本有關系嗎?如有關系DIP開關SW2撥為ON,使用RDS狀態應該可以強制連接的。但還是不行!
海紅
零點
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 320 點
下載積分: 616 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2023-12-21
查看海紅的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-14 23:47
檢查通訊參數和協議吧。
lsh520018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 237 點
下載積分: 6609 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-04-28
查看lsh520018的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-04 14:38
請高手幫忙,拜托了  我是新手,
我也遇到和樓主同樣的問題。不知樓主問題如何解決的。謝謝各位。。。!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-04 19:27
引用
引用第3樓60311120于2009-06-14 20:46發表的  :
我用的軟件版本是EB500V274,設備是06年的,版本可能低點。和版本有關系嗎?如有關系DIP開關SW2撥為ON,使用RDS狀態應該可以強制連接的。但還是不行!

暈啊,請問樓主,Eview MT500系列的屏有EB500V2.7.4的軟件嗎?WEINVIEW和EVIEW不是同一廠家生產的,軟件不能通用!
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 92 個
工控威望: 320 點
下載積分: 473 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-28
最后登錄: 2024-11-22
查看txb909038的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-05 09:49
引用
引用樓主60311120于2009-06-13 09:41發表的 help:eview MT500連接 :
各位:在連接MT500觸摸屏時

使用端口PLC RS232與PC連接,電纜為2-3;3-2;5-5,連接失敗。
使用端口PLC[RS485]/PC[RS232],電纜7-2;8-3;5-5,連接失敗。

.......

不太明白樓主是下載程序時遇到這種情況還是屏同PLC通訊不上,(使用端口PLC[RS485]/PC[RS232],電纜7-2;8-3;5-5,)這種接法是觸摸屏的下載線線序喔,如果是下載不了程序,有可能是主板上的通訊元件損壞,如有不明白的地方,請加我QQ:523160027
我于12月份從EVIEW離職,創建了上海人機,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威綸通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西門子/富士/白光/歐姆龍等觸摸屏主板芯片級維修服務,地址:上海市松江區九亭鎮淶坊路599弄38號702室
lsh520018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 237 點
下載積分: 6609 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-04-28
查看lsh520018的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-08 20:17
老師 :您好。是上傳的出現的問題,觸摸屏同PC連接,接線同上,應不會錯。
我的是WEINVIEW的MT506屏,用的是EB500V2.7.4的軟件。
顯示同樓主一樣喔,郁悶。請老師接答。謝謝。
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 92 個
工控威望: 320 點
下載積分: 473 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-28
最后登錄: 2024-11-22
查看txb909038的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-08-09 10:14
引用
引用第8樓lsh520018于2009-08-08 20:17發表的  :
老師 :您好。是上傳的出現的問題,觸摸屏同PC連接,接線同上,應不會錯。
我的是WEINVIEW的MT506屏,用的是EB500V2.7.4的軟件。
顯示同樓主一樣喔,郁悶。請老師接答。謝謝!

呵呵,這個問題很好判斷,如果你的串口或EasyManager里的串口設置沒有問題,下載線沒有虛焊,那就是屏的通訊電路的元件損壞了,如果還在保修期內,請發回原廠維修,雖然500系列主板上的RS485口同PC的232口共用一個口,但由于是2個IC分別控制,所以有的客戶可能就會遇到同PLC通訊正常但就是無法上傳下載,但有的時候,主板上的PC232口控制IC損壞也會導致無法上傳下載及通訊,我維修時遇到這種情況是最多的了,500系列的屏不支持熱插拔,請客戶一定斷電后在插拔.如有不明白的地方請加QQ聯系:523160027.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 熱心助人,加分表揚
  • 我于12月份從EVIEW離職,創建了上海人機,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威綸通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西門子/富士/白光/歐姆龍等觸摸屏主板芯片級維修服務,地址:上海市松江區九亭鎮淶坊路599弄38號702室