  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-13 09:11
如圖一個電容降壓電路(付件),通電220V接入專業測試儀,測試靜態功率,測試儀電流表顯示0.055MM,而功率表顯示0.000W(測試儀電流表,功率表正常).真搞不明為何有電流,沒有功率,
請問高手是不是沒有負載時,電路上的降壓電容變成了功率因數補償了,而就變成了有電流沒功率.如果不是為何沒有功率,如又按顯示的電流計算有12W靜態功率,實際不可能有那么大,最多也不會超過0.5W,如按電流計算是12W的話,那么是不是補償了12W
描述:電路圖
附件: 圖.rar (37 K) 下載次數:18
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-12-17
查看ljl5130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 09:37

請問樓主電流表和功率表接在什么地方呢?電流是0.055mA 嗎?樓主是用實際電路測得還是仿真呀?
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-13 09:45
是專業的測試儀,帶電流表和功率表,AC1AC2按上測試儀通電就就可測試了
你是怎么把圖貼上的,我貼不上啊
lxm08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6052 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2020-11-29
查看lxm08的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-13 11:58

功率分有功/無功,此電路無負載時電容充放電消耗的是無功功率,測無功功率要用無功功率表,你用的是有功功率表測的吧,所以測的功率讀數是無效的
lixiang123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2012-09-03
查看lixiang123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-13 12:23
不懂  呵呵
lidonghu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lidonghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-13 13:42
這個俺不懂呀,無能為力
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-13 19:11
如果要測有功功率,一定要接上假負載。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-15 14:05
測試用的是有功功率表,我是想測試靜態耗電功率,
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-15 14:15
測試用的是有功功率表,我是要測試靜態耗電功率,所以不能帶負載啊,請問高手那0.055MMA電流是如何解釋
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-16 12:48
從電路結構來看,消耗0.055毫安的主要是D2和三端穩壓器,功率大概是0.012瓦,這個功率不足以驅動功率表。
樓主是用什么電路繪圖軟件的,能不能發一個給我?
我的郵箱  lm187@qq.com
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-12-17
查看ljl5130的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-06-16 19:42


用仿真軟件EWB8.0測得數據,XWM1為功率表,XMM1為交流電流表。個人認為本電路功率大部分為穩壓管所消耗。還請高手指正 。
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-06-18 00:54
建議斷開整流橋與C2端竄入萬用表測量電流再計算,此電路的負載一般不會大,還有一個隱患,當觸及負載端時人體會與大地形成回路。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go