引用第8樓sjm213于2009-06-11 11:10發表的 :
淡定淡定!
作為在現場發現故障的見證人,樓主掌握的肯定是第一手資料,樓下大家也是根據您描述的現象來猜測和分析。
如果樓主認為并非電池的原因,那么請再多舉例說明。例如您以前出現故障的三臺PLC是怎么修復的,直接換了新的?例如您在辦公室接電運行了多長時間呢?您也說了,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了,這說明什么?
其余三臺怎么修復的?老實說,換新的了。。。?梢呛竺孢是壞(沒換過的還有好多呢)老是這么換,換不起啊。
還有一臺能在設備上工作,時好時壞,出問題時關機,開啟,重復幾次有時候就能復位正常工作。
昨天換下來一臺,在辦公室嘗試,一開始也是有混亂的錯誤報警,下午能正常工作了,一直沒有其他問題,昨天一直運行到現在,看起來工作個幾天也沒問題。
電池指示燈沒亮,內部報警位卻動作了?我個人理解,CPU出錯,或者是CPU外圍某個元件時好時壞,但是這種原件應該有很長的壽命,在這半年時間里連續損壞,要么就是元件本身質量有問題,要么就是外部原因引起元件問題,外部原因無非就是兩種考慮,一是溫度,二是噪聲干擾對元件軟擊穿。PLC外部溫度不算高,手摸上去只是略微有點燙,大概40-50度之間,但是內部溫度無法測量,估計不是很低,因為里面有幾臺的部分電解電容外皮有些破裂,我們嘗試更換了電解電容,沒有改善。
內部電源我們也做了測量,在故障發生時,24V,5V,全都正常。
如果是干擾問題,那么以前為什么工作了6年都正常呢?或者某個階段,供電電網存在問題?會不會是PLC本身的質量問題呢?
即使是電氣高手,不在現場,分析問題可能也很困難。我是想是否有人經用FX系列PLC經歷過同樣的問題,大概的思路和方向給個指導。
多謝各位。