個別變頻器平時很正常,就是在停止時報警:E.OU3我按照故障說明檢查要點,也按照上面的處理方法去做,可就是沒有用?請高手指點。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-09 15:26
減速時間調到多少了?
不行的話,還是要加制動電阻!
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-09 16:38
是不是負載慣性太大,減速時間太小
djx1968
努力學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 587 點
下載積分: 6638 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2023-11-26
查看djx1968的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-09 20:36
接上匹配的制動電阻即可,你那里應該是沒有接
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-06-24
查看lumingxin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-10 11:32
100臺左右2.2KW的變頻,都不用制動電阻;只有其中兩三臺是停止時報警?減速時間從0.01到10之間都是如此.
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-10 12:11
時間太短!控制在15~30之間。
這么多的變頻器一起停下來,對電網的浪涌不可小看,也許就是這個特殊環境造成電源污染,引起變頻器誤動作!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lumingxin)
    lumingxin
    希望工控越做越好!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 364 點
    下載積分: 1336 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2007-10-24
    最后登錄: 2024-06-24
    查看lumingxin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-06-10 18:01
    感謝樓上的。我錯看減速最大設置時間是十秒。加大時間OK!