樓主  發表于: 2009-05-31 22:24
請教變頻器啟動運行一段時間后然后跳轉到另一段速度運轉. 要求剛啟動運行的那段頻率可以用面板的 上和下來降低和升高頻率,另一段速度按設的的頻率運轉.(不可以改變頻率).   中間時間的轉換可以用繼電器來控制,用三菱FR E540的 變頻器   該怎么做 請教各位高手,   今天用多段速度試了下達不到這個要求 參數不知道怎么設置 .
[ 此帖被譚新在2009-05-31 22:30重新編輯 ]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-01 09:01
用臺達的應該很方便,多細看手冊。此方案不難。
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
tongsheng319
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tongsheng319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-01 09:54
三菱的沒有做過,富士的可以的,有只波段是通過面板控制的,你看下三菱的有沒有這個功能
dldlxyl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dldlxyl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-01 20:27
用多段頻率控制試一下
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-01 20:45
我用多段速度做了下  達不到這要求  只能輸入一個頻率  不能改變頻率的大小
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-01 21:45
在PR.79那里選擇外部和面板控制組合方式試下
謝認元
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 206 點
下載積分: 543 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2012-08-13
查看謝認元的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-01 21:48
臺達的可以
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-05 22:34
用10伏的電壓信號,從二路輸入到變頻器。中間用繼電器轉換。一路電壓固定,另一路用可變電阻調整。
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-06 01:16
變頻器控制是靠改變頻率來實現加減速的。而輸出頻率又與輸出電壓成正比關系,那么只有改變電阻。或者你用多速電機靠外部繼電器來實現!
學無止境
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-14 12:34
支持7樓,此方法我曾經用過,簡單易做,而者適用于任何一種變頻器。
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-05-21
查看yxoht的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-06-14 21:13
用點動頻率和面板加減速試著做下,控制方面就用時間繼電器來控制
東凌
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-06-14 21:24
說明書不會看的話  直接打電話給廠家技術熱線     問一下  不要5分鐘就搞定了