各位高手,小弟有個問題想問問大家。
目的:結合PLC和觸摸屏及相關硬件構建一個控制系統,實現小功率電機的變頻調速。觸摸屏作為人機交互界面顯示運行參數、發出調速指令,PLC實現轉速采集、輸出控制參數,變頻器輸出實現電機的調速。
PLC是三菱FX2N-80MR,變頻器是三菱FR-S520S-0.4K-CHR,觸摸屏是三菱F940GOT-SWD-C,控制的電機是三相異步電動機。
調速可以分兩種:多段調速和無級調速。
PLC 與變頻器的通信程序設計 ,通過控制 PLC輸出寄存器的高低電平 ,來設置變頻器 RH、RM、 RL 的控制組合方式 ,通過對輸出電平的控制實現對電機的多段速調速輸出 ;在無級調速中 ,用模擬量做,PLC響應觸摸屏的按鍵動作 ,PLC輸出接FX2N-D/A進行數模轉換,輸出電壓信號,這里我選用0~5V的,從而控制電機的轉速 ,以達到對電機實現無級調速的目的。
觸摸屏和多段調速的程序我已經編出來了,無極調速我只把D/A模塊的驅動照著手冊上編入了,下載到PLC后,我在觸摸屏上按正轉鍵,電機就轉動了,相應的頻率也顯示在變頻器上。
但現在不知道是什么原因我不管送什么數字進去,電機都是那個轉速,電機頻率沒發生變化。但是數字確實已經送到寄存器里了。。
各位高手,能幫個忙么?謝謝!我是個初學者,希望大家指點指點,謝謝!