03c50111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 240 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2008-04-06
最后登錄: 2022-10-28
查看03c50111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-23 21:55
我公司現有一臺噴砂機,可是我發現噴砂機急停按鈕串在了plc的電源上,當噴砂機急停按下時plc整體斷電,我感覺這樣控制有點不好,是不是這樣。空埜呤仲n教,謝謝。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-23 22:18
無什么不好之處。
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-24 00:40
沒什么問題,只是從起比較慢罷了
shen19820317
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 436 點
下載積分: 347 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2024-12-15
查看shen19820317的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-24 07:39
這樣也可以。要不你可以將急停開關的常閉點接入PLC的輸入點上,當按下急停時由PLC程式執行其停止動作。
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-24 08:45
最好是在程式上控制   想你那樣的話     如果不能改程序的話    建議你改線路     急停控制  PLC輸出部分的電源   保證PLC 不斷電      
lmyhao1985
為中國崛起  成為工業強國 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 394 點
下載積分: 598 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-04-26
最后登錄: 2014-07-25
查看lmyhao1985的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-24 17:06
我覺得程序上  硬件上都要有  我不過硬件上就不能這么簡單    
luyue
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2854 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2019-03-04
查看luyue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-24 23:50
看具體要求,程序上可清零刷新來實現,直接斷電源也可以。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-05-26 20:27
對于plc電源的性能是一種考驗。
bobojia01
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bobojia01的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-05-26 20:55
本人覺得 ,硬件上可以再負載電源上加個急停 使得有輸入沒有輸出就可以,這樣比較好,當然也可以是別的
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-10
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-01 17:19
個人觀點。把急停串在輸出電路中。但也有缺點。最好兩個都做。PLC內部及硬件上做!
imageshack
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 194 點
下載積分: 559 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-11-22
查看imageshack的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-01-07 22:22
急停的常閉點 斷開PLC的輸出回路
急停的常開點 接入PLC在程序處理
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-01-08 04:49
急停應接常閉觸點.接常開觸點不安全存在安全隱患.