ahyhh
級別: 略有小成
|
請教:三菱PLC與臺達變頻器控制電機時怎樣來實現變頻器"正/.反寸動"但寸動的頻率要和變頻器設的寸動頻率一樣.應該怎樣接線和編程???急急急 謝謝 |
---|---|
|
lin1010
級別: 略有小成
|
變頻器資料中一定會有接線圖,臺達的與三菱的變頻器接線圖好象差別不大,參數體系也差別不大,根據接線圖,由PLC的輸出點,在程序中設出你的控制目的! 就行了! 這個案子看來較簡單,若說真的難,可能在變頻器調試,PLC并不難,幾個輸出點而已! |
---|---|
|
ahyhh
級別: 略有小成
|
我是要用PLC輸出端控制.我試了好多次都難實現點動(寸動)正/反轉.但必須要實現寸動設定的頻率一樣.而不是正起動頻率.該怎樣實現.(該接線和編程)??謝謝 |
---|---|
|
bobojia01
級別: *
|
很簡單的我來 說下吧 就是輸出用中繼 然后去驅動高速或者中速或者低速 隨你自己挑 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
暫不考慮你正常 連動時的控制模式 點動 就用PU 模式 來控制 pr.79設定PU模式 只要接通說明書上端子接線圖上 com1 接SD Y000正轉信號接STF Y0001反轉信號接STR Y002 接RL 變頻器按RL設定頻率運行 編個程序 STF(y000)+RL(y002) 點動正轉 RL默認就是10HZ 很慢了,當然你也可以自己設定,pr.6 STR(y001)+RL(y002) 點動反轉 這樣就可以了........... 關于連動時若要經常調速,最好要用PU+外部模式 pr.79 雖然變頻器上也有電位器,不過 在柜內不方便操作,模式切換 要改變輸入端子功能 pr.178~pr.184 一般把pr.183 MRS 端子默認是24 設置成16 PU-外部模式切換用Y003來控制 這時候 只要Y000正轉 或 Y001反轉輸出,就可以運行了,頻率是外部電位器給定的,速度通過操作面板上的電位器調節 控制方法其實很多種,都要根據要求來設計... |
|
---|---|---|
|