去年年底做了一個工程:
設備情況:工控機+SIEMENS S7-200+MM430+MM420,現場還有一個實時的CRT監視器。
在調試的時候遇到一個問題,只要MM420開起來,多個模擬變量就變化特別大,同時可以看到
CRT監視器上有嚴重的條紋干擾。
當然這也是預料當中的事情,因為在工程的實施當中,我就要求現場的施工人員:變頻器的動力線路
必須使用專用的屏蔽線,而且要可靠接地。同時要求信號線不能和動力線路平行鋪設,可是施工人員為了
省鈔票,竟然使用普通的電纜。由于線路已經全部竣工,不可能全部換線。只要尋找一個相對折中的辦法
那就是找干擾源的源頭,經過調試發現,只有MM420開起來的時候最嚴重,而MM420的功率較小,所以
要求施工方換成普通120網屏蔽線,并可靠接地后問題解決。