張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
17KW 的空壓機頻繁啟動時,對車間的電網沖擊很大,整個燈都隨著空壓機的運轉而使燈光閃爍而頻繁燒壞,請教各位同仁,如果不用變頻器,星三角啟動來改良,還有什么方法可以做得更好呢?? 聽說有種軟啟動器,是否可以適應在這種場所呢?價格如何?謝謝 |
---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
|
你的空壓機如有卸壓功能,(空轉不泵氣)當達到設定氣壓時不停止馬達。讓壓縮機空轉。 樓主留言:熱心助人! |
---|---|
|
chaohy
習慣決定命運!
級別: 略有小成
|
如果過于頻繁啟動不僅對設備不好,而且不節能。 可以采用樓上的朋友的方法,最好還是加一變頻器,不僅解決了你遇到的問題,而且更加節能。 樓主留言:熱心助人! |
---|---|
|
我是半邊天
級別: 略有小成
|
不用變頻器也可以,加一個空壓機控制器就ok,很便宜,里面有加載卸載功能 樓主留言:熱心助人! |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
謝謝各位同仁的指點,補充一下:我們用的是活塞式空壓機,廠內電壓較低,當空壓機開動時,整個照明燈光都會有閃動工現象,非常易引起眼睛疲勞,可能空壓機控制器不太管用吧,不會適應于這種機型,變頻器又太貴,一個17KW電機配套的變頻器價格差不多是兩臺空壓機的價格,真是無法想象............ |
---|---|
|
chenxushan
級別: *
|
軟啟動的效果也不是很好,建議把空壓機放到離電源控制柜不遠的地方,加一條專用線供電。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
螺桿式空壓機是使用步進電機改變進氣門的大小從而調節壓縮機輸出流量,即當輸出端流量在一直增加時就要使空壓機的進氣口打開很大反之則很小。 樓主可不可以利用這個方法來解決問題呢。 本人也沒有試過,只是一點看法。 建議樓主如5樓所說的試試看。 |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
|
一般活塞空壓機機身都帶有機械式的可調壓裝置,以限制壓力超高,當壓力超高時就會關掉進氣閥停止進氣而空轉,壓力下降后,再打開進氣閥工作,用他來調節就可以了,一般有兩個調節選項,壓力和回差。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
一般大于15KW最好降壓啟動,不想用變頻器就做個星三角,就個接觸器的問題,但是星三角好象只適用于輕載啟動,建議氣路做個改善,啟動時候不壓縮空氣,啟動完成后再切換,加個電磁閥 |
|
---|---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
|