四臺30KW的電機做風機用,其中一臺空開老是跳,而且溫度也很高,電流比別的三臺都高,這是為啥??求指教~~~
oldgesr
青山與共高人語,聯翩萬馬來無數。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1899 點
下載積分: 32666 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-05-31
最后登錄: 2024-12-23
查看oldgesr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-14 11:33
引用
你換一個空開試一下,可能空開壞了,還要查一下電機和電線。

先確定是否是空開問題,可與正常運行的電機的空開互換,若還發熱,則是空開問題;若不發熱,則不是空開問題,可能是電機“掛了”。