jiaxiuchen
電工,電工~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 214 點
下載積分: 638 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2019-05-04
查看jiaxiuchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-16 21:44
四臺30KW的電機做風機用,其中一臺空開老是跳,而且溫度也很高,電流比別的三臺都高,這是為啥??求指教~~~
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1837 個
工控威望: 4485 點
下載積分: 7569 分
在線時間: 1304(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-01
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-07 10:38
       如果是四臺風機并聯使用的話,那就是管路設計不合理。造成一臺或多臺風機出風口阻力加大故而電流亦加大。此案例已有經驗,在陶瓷廠不管是窯爐的邏茨風機還是拋光機水泵,并聯用的話一定要有個好的設計。我的思路做法是:多臺風機或水泵的出口做一個較大的風箱(水箱),當然有條件的話越大越好,然后在中間做個斜錐形出口出到主管......
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。