卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-05 15:05
請教各位工控朋友。我用一個旋轉編碼器。分別用兩個高速計數器T252和T254來計數編碼器當前值行嗎?編碼器是A相。B相。Z相復位請高手指點。謝謝!
相信自我!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-06 07:42
用252和254時的輸入一樣,x0為A相,x1為B相,x2為復位端,用254時X6為計數是與否選擇。
shuaigeshi
蟄伏......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 220 點
下載積分: 700 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-06 09:45
恩  可以的編程手冊上有具體接線方法 樓上說的差不多 不過不同型號的PLC可能不一樣 最好查一下
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-08 13:15
謝謝!
相信自我!
gaoren
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 605 點
下載積分: 3638 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-08-11
最后登錄: 2024-08-07
查看gaoren的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-13 13:52
了解,我還沒用過高速計數。
sonlite
sonlite
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 4643 點
下載積分: 2855 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2016-02-23
查看sonlite的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-13 21:52
我昨天碰到了這個問題,沒有解決,只好用了個光電開關來代替編碼器了。
    生命的意義只在乎勤勞
show79
日語+工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 237 點
下載積分: 510 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-08-29
查看show79的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-27 16:55
了解了。!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-05-28 16:54
用Z相來復位的情況下,最好做多一路保護程式,我碰到過不止一回,出現Z脈沖有時抓不到的情況,而且在日本原裝進口機上也發現過同樣的保護措施,如在Z信號采集應用上,OR個延時或限位信號做保護
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-05-29 00:10
用SIEMENS S7系列應該好解決