  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-01 23:28
如題:兩種液體混合裝置,SL1,SL2,SL3為上限位,中限位,下限位液體傳感器,液體A,B閥門有電池閥YV1,YV2,YV3控制,M為攪勻電機,控制要求如下;
開始時容器是空的,各閥門均關閉,各個野味傳感器均為OFF,按下啟動按鈕后,裝置就開始按規律操作;液體A閥門打開,液體A流入容器。當液面到達SL2時,SL2接通,關閉液體A閥門,打開液體B閥門。液面到達SL1時,關閉液體B閥門,攪勻電機開始攪勻。攪勻電機工作6s后停止攪動,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到SL3時,SL3由接通變為斷開,再過5s后,容器放空,混合液閥門關閉,開始下個周期。


我不解的地方就是當液面下降到SL3時,YV3一直是打開的,只有到傳感器SL3工作之后5s才斷開,可是,要是用步進指令編程的話,那YV3必須是開關了,而不是按鈕了。
哪位高人能把這題解出來給我看下,我是新人,不知道怎么發圖上去,不好意思。


zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-02 07:41
截個圖。
打開你編的程序-----按鍵盤上的prtSc鍵------打開系統的畫圖軟件(不要問我畫圖軟件是什么)----粘貼-----保存。
發帖時----選擇附件----找到你保存的圖片確定----點擊插入----提交


STL S30
SET "YV3"
*
*
LDI "SL3"
SET S31
OUT T*  K50
LD T*
RST "YV3"


僅供參考
[ 此帖被zxc6688在2009-04-02 07:50重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-02 11:17
可是輸出線圈不能用置位,在編程軟件上轉換不好,可是您還是提醒了我,不同的按鈕可以控制同一線圈。謝謝您!
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-02 11:55
書上說可以用SET,但是在編程軟件上用SET就轉換不好,不知道是怎么回事
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-02 12:00
引用
引用第3樓duanwei13于2009-04-02 11:55發表的  :
書上說可以用SET,但是在編程軟件上用SET就轉換不好,不知道是怎么回事


你最好貼出你的梯形圖,初學者一般常犯雙線圈錯誤。

以上
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-02 14:01
我還是不會怎么貼圖,搞了半天還是不會搞,在步進指令里面沒按一個按鈕就是一步,我看書上是這樣的,不同的按鈕可以驅動同一個線圈,但是他們是分開的,不是在同一步內。雖然都做好了,可是怎么讓停止按鈕按下去后,要等工作完全結束后才能停止?
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-02 14:03
     在線等答案,有沒有人能告訴我?
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-04-02 14:16
圖片:
圖片:

我不會截圖,搞了半天只能做成這樣,望高手耐心看,幫幫忙,謝謝了,。開啟:x1,AB閥門分別是Y20和Y21,電機是Y22,混合液閥門是Y23,上中下限位液位傳感器分別是X20,X21,X22,沒停止按鈕,不知道停止按鈕放在哪?
[ 此帖被duanwei13在2009-04-02 14:31重新編輯 ]
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-04-02 14:25
圖片:
圖片:
9樓  發表于: 2009-04-02 14:30
暈,怎么第一個圖放不上來?
這上面放的是第二和第三個圖
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-04-02 14:32
樓主還是用三菱編程軟件模擬比較直觀,可以直接模擬三個夜位開關的通斷。
你用學習軟件,SL3只能用軟件里的開關,用按鈕是不行的。因為加夜后SL3要閉合
http://zxc6688.ys168.com/
duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-04-02 14:35
這是第一個圖
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go