duanwei13
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanwei13的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-01 23:28
如題:兩種液體混合裝置,SL1,SL2,SL3為上限位,中限位,下限位液體傳感器,液體A,B閥門有電池閥YV1,YV2,YV3控制,M為攪勻電機,控制要求如下;
開始時容器是空的,各閥門均關閉,各個野味傳感器均為OFF,按下啟動按鈕后,裝置就開始按規律操作;液體A閥門打開,液體A流入容器。當液面到達SL2時,SL2接通,關閉液體A閥門,打開液體B閥門。液面到達SL1時,關閉液體B閥門,攪勻電機開始攪勻。攪勻電機工作6s后停止攪動,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到SL3時,SL3由接通變為斷開,再過5s后,容器放空,混合液閥門關閉,開始下個周期。


我不解的地方就是當液面下降到SL3時,YV3一直是打開的,只有到傳感器SL3工作之后5s才斷開,可是,要是用步進指令編程的話,那YV3必須是開關了,而不是按鈕了。
哪位高人能把這題解出來給我看下,我是新人,不知道怎么發圖上去,不好意思。


lvweiwei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lvweiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-05 17:43
那YV3必須是開關了,而不是按鈕了。什么????YV3是一個電池閥。∮奢敵鼍圈(Y)來控制的!開始按規律操作;液體A閥門打開,液體A流入容器。當液面到達SL2時,SL2接通,關閉液體A閥門,打開液體B閥門。液面到達SL1時,關閉液體B閥門,攪勻電機開始攪勻。攪勻電機工作6s后停止攪動,混合液體閥門打開(就是YV3電池閥),開始放出混合液體(如果是由Y1來控制YV3電池閥的話就是Y1接通電池閥就打開混合液體就可以流出)。當液面下降到SL3時(SL3是下限位液體傳感器液面高過SL3的時候SL3是接通的液面流出低于SL3時SL3就斷開了),SL3由接通變為斷開,再過5s后,(SL3傳感器斷開了就有信號傳給PLC計時器5S后就就斷開(Y1)YV3電池閥就復位合上)容器放空,混合液閥門關閉,開始下個周期。