lhdfeeling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 189 點
下載積分: 630 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-02-09
最后登錄: 2012-07-06
查看lhdfeeling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-01 16:18
以前只用過施耐德的,外接的位置傳感器有三個,原點位,正向極限,反向極限,現在這個項目準備選用的松下伺服型號MADDT1207003+MSMD022P1C,控制方式是脈沖型位置控制,手頭的接線圖上外接位置傳感器只有兩個,一個正向極限,一個反向極限,筆者比較迷惑的是它的原點位是怎么確定的,回零方式應該是什么方式呢?高手指點一下,或者有接線圖給發一下,感謝!!lhdfeeling@163.com
蘇州鉑電自動化,專于自動化鉚接,擰緊,打磨,拋光等非標項目,電話:13915564691,地址:蘇州工業園區斜塘民營工業區
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-01 19:52
那個是要上位控制器來完成的,和伺服沒關系。
阿少杰
石頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-01 21:52
是的.配合PLC來控制的.