相對定位指命DDRVI  K2500  K5000  Y0  Y3其中的Y3是否也自動為中斷輸出?
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 07:48
是的為中斷輸出
chzy_114
級別: 論壇先鋒

精華主題: 4 篇
發帖數量: 542 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 3875 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2022-03-17
查看chzy_114的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-27 18:26
引用
引用第1樓chenlf于2009-03-27 07:48發表的  :
是的為中斷輸出
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-28 07:26
其中Y3的響應時間要比Y0(5微秒)慢,當Y0有脈沖輸出時Y3還來不及動作。是不是這個指命的Y3要比Y0先動作?