樓主  發表于: 2009-03-14 17:19
我公司的一臺三菱FX1N-40MR-001通電后,POWER、ERROR指示燈一閃一閃。輸出繼電器一直在動作(斷開、閉合)。也不能通信。
sudazhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sudazhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-14 18:42
你要找一下電源部分的故障,電源燈閃,電源部分肯定有故障
fjcgt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjcgt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-15 12:11
三菱FX1N-40MR-001斷電后,運行程序不會丟失吧
wanjun9243
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 163 點
下載積分: 575 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2013-03-20
查看wanjun9243的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-15 13:37
把PLC的狀態STOP下看看!
fjcgt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjcgt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-15 14:34
引用
引用第3樓wanjun9243于2009-03-15 13:37發表的  :
把PLC的狀態STOP下看看!

還是一樣
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-16 05:11
引用
引用第3樓wanjun9243于2009-03-15 13:37發表的  :
把PLC的狀態STOP下看看!

STOP了輸出繼電器還動作,PLC壞了
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-23 14:38
電源有問題,斷開電源輸出看看,就是用PLC24V供電的先拆掉看看情況
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-23 14:38
引用
引用第2樓fjcgt于2009-03-15 12:11發表的  :
三菱FX1N-40MR-001斷電后,運行程序不會丟失吧

不會
xinxuefeng12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinxuefeng12的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-23 20:28
電源燈閃,電源部分肯定有故障,拆掉24V電源線頭,檢查傳感器線路和器件是否短路,這是常見的問題!