樓主  發表于: 2009-03-13 17:41
前陣子做了一臺機,剛開始運轉正常,但今天卻出了點問題,剛開機運轉正常,但過一個多小時后輸出點Y0就會比正常輸出少輸出一半。就是隔一次才輸出。停機再啟動又正常,一會兒又是同樣問題。但又沒有規律可尋。查查程序沒看出啥問題,懷疑是PLC問題。我用的是兩臺FX1S 1:1聯機,通過FX1N-485BD通迅。用文本顯示器做人機。附程序樣本,
紅亮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 373 點
下載積分: 730 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-11-18
查看紅亮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-13 17:43
更正一下,是Y007.
yun342703002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yun342703002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-13 18:34
模擬的時候怎么會有未支持的指令。
紅亮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 373 點
下載積分: 730 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-11-18
查看紅亮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-13 18:50
因為相對運動指令DRVI在模擬軟件中是不支持的
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-13 19:40
是繼電器輸出嗎?是不是繼電器粘連
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-13 19:50
我粗略看了一下,你把M42和T4互相互鎖一下看看了!
紅亮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 373 點
下載積分: 730 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-11-18
查看紅亮的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-14 07:07
不是繼電器粘連
紅亮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 373 點
下載積分: 730 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-11-18
查看紅亮的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-20 19:18
運行了一個多期,終于發現是外部噪聲干擾的原因,已解決。