bai8889
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bai8889的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-22 14:03
我用USB/MPI+線纜與313-2dp通訊 PG-PC接口 還有硬件MPI地址設置都沒有問題 可就是顯示:“在線:到適配器線纜損壞!辈恢朗敲。 由于313c-2dp 和tp277距離較遠自己做了一根通訊線 3對3  4對4  5對5 8對8  的那種(和西門子配置的線接法相同)可是不小心把一端的7當成8焊上了也就是成了7對8了 是不是這樣會把plc的MPI通訊口燒壞呢?要不怎么通不上了呢? 還有就是剛焊上線時plc和觸屏沒有通訊 但是電腦程序能下載到plc 可是后來我把mpi的通訊速率改成19200下載到plc里面之后就再也通不上了該怎么辦呢各位大俠幫幫我吧!
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-22 15:14
恭喜你,屏通訊口已經燒了。 焊接電纜你犯了嚴重的錯誤,接線圖要放在手邊,焊接完畢必須用萬用表校正。
現在PLC的口估計沒有燒。因為能下載程序。
建議:換一根原裝的電纜連接;蛘哂媚愕倪@個電纜用【訪問在線節點】看能否自動尋找到MPI地址
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
chzy_114
級別: 論壇先鋒

精華主題: 4 篇
發帖數量: 542 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 3875 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2022-03-17
查看chzy_114的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-22 15:17
引用
引用樓主bai8889于2009-02-22 14:03發表的 急!急!急!關于313c-2dp通訊問題 :
3樓  發表于: 2009-02-22 15:52
用現在這個電纜用【訪問在線節點】找不到MPI地址啊     
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158550 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-22 18:04
PC-PG Interface SETUP里同時將通訊速率改為19200;
或者直接選用PC Adapter (AUTO)
bai8889
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bai8889的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-22 19:19
試過了 也通不上啊
bai8889
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bai8889的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-12 10:59
呵呵 終于弄明白了 什么都沒有壞 就是咱們國產的下載線不行 只支持187.5波特率 改為19.2以后這條線就不能喝PLC通訊了 最后用一根進口線纜修改了波特率 問題都解決了!強烈建議原裝電纜降價。!