171064768
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看171064768的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-05 18:21

 我有一MT506MV的觸摸屏,新的,程序編譯好了,系統參數按說明書寫好了,PLCFX0N/FX2N觸摸屏類型沒有506NV型,我選擇506T/C/M,當和FX1s連接通訊時,屏幕上顯示PLC RESPONSE ,不能正常工作.這是怎么一回事?
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-06 10:49
首先看一下程序參數有沒有問題;其次看一下你的通訊線是不是有問題。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com
楊康
學海無崖
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-06 11:26
通信線是買的還是自制的?
171064768
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看171064768的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-09 14:27
感謝1,2樓的回復,系統參數沒有問題,通信線是按接線圖自制的.用萬用表打過,正常.