樓主  發表于: 2009-01-17 16:40
如題負荷端的電機卻完好大家幫忙分析一下電源進向?nbsp; 空開-----接觸器-----變頻器---電機
cqxylg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cqxylg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-17 16:43
肯定會壞的
huxiaowei86
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huxiaowei86的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-17 16:44
沒必要再結接觸器的 對變頻器也會有干擾,我是這么認為的.
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-18 04:29
說具體一些,哪部分壞了,變頻器沒有那么嬌氣吧。
電源缺相了變頻器負荷會相對加大,最起碼也應該過流保護,或欠壓保護,
禍兮福所倚
福兮禍所伏
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-18 08:05
我曾經遇到過一種情況,是0.7KW的小功率電機,變頻器的電源缺了一相,但電機卻還正常使用了好幾天時間。
就如同樓上所說的那樣,變頻器電源缺相,應該有自己的保護的,一般是不會損壞變頻器的。估計樓主的變頻器應該是別的情況引起的損壞。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-12-21
查看jiangwei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-01-18 10:28
支持上面的說法,一般缺相的話變頻器會保護的,上次廠里一個拉帶的變頻器缺相結里開不起來,應該是其它的問題
今天的努換來明天的收獲
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-01-18 11:16
看變頻器有無做電源檢測,一般功率大的會報故障的,沒做檢測的,小功率的有些牌子可能不報故障。
但是,接觸器接觸不好,對變頻器肯定有一些影響。
樓主說壞,具體是壞哪一部分?
保持每天一點小進步足矣。。。
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 331 點
下載積分: 27416 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-12-21
查看clsko的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-01-18 12:13
接觸器是西門子的出線端被人動過,燒斷一相.變頻器是三菱F740型22KW里面冒煙,是在風機運行中被操作工發現不正常停機后檢查發現變頻器已壞,估計電容器爆裂,柜底與變頻器里(打開面板蓋可以看見)有糊狀物.
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-01-19 00:12
如果只是電容損壞那就好辦了,問題也不算嚴重。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
tjy168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 205 點
下載積分: 2318 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2015-05-14
查看tjy168的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-01-19 09:57
學習學習
紅南京
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 286 點
下載積分: 7588 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2014-11-02
查看紅南京的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-01-19 12:44
變頻器電源缺相,應該有自己的保護的,一般是不會損壞變頻器的
dd25257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 290 點
下載積分: 556 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2012-06-16
查看dd25257的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-01-29 11:45
一般變頻器輸出端都有缺相保護,但輸入端就有很多品牌的變頻器沒有缺相保護。電源入端進入變頻器后都要經過整流,發生輸入端失相而電機能繼續運行的大多是小馬達或是大變頻帶小馬達。至于電容爆裂的有二個可能:一個是電容老化,一個是過電壓。