樓主  發表于: 2009-01-14 17:09
     應單位領導要求要將單位所有設備進行生產時間與產品數量的記錄,以便考核員工操作設備的生產效率。  
  現在其實現該功能的方案已經基本確定,在原有設備上添加可編程控制器一只(定為西門子S7-200),當設備一開機便開始記時,關機時停止計時。但是西門子的定時器定時的最長時間為57分鐘
于是本人打算當定時器設為定時30分鐘就用記數器加1(代表半小時),當每周與每月抽查時便可看到開機時間。
  但是現在我又弄不明白如何讓(((((記數器與定時器以及加法器的數據在關斷PLC電源的情況下繼續保持))))))),在下一次開機時又在原有數據上繼續增加
  殷切盼望各位工程師予以解答。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!················????????????????
  
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-14 18:54
應用S7-200時,可以選用以下幾種數據保持方法:

CPU的內置超級電容,斷電時間不太長時,可以為數據和時鐘的保持提供電源緩沖
CPU上可以附加電池卡,與內置電容配合,長期為時鐘和數據保持提供電源
設置系統塊,在CPU斷電時自動保存M區中的14個字節數據
在數據塊中定義不需要更改的數據,下載到CPU內可以永久保存
用戶編程使用相應的特殊寄存器功能,將數據寫入EEPROM永久保存
上述前三個數據保持功能都是在“系統塊-數據保持”中設置

S7-200系統中用到了三種存儲器件:

RAM: 易失性的存儲器,失去電源供應后,其中保存的數據會丟失。S7-200 CPU中的RAM由超級電容+外插電池卡提供電源緩沖。RAM保存V、M、T(定時器)、C(計數器)等各數據區的內容,在CPU失電后的表現由用戶在系統塊“數據保持”頁中設置
EEPROM:非易失的電可擦除存儲器,保存數據不需要供電,并且可以改寫其內容。上述RAM數據區中有的部分與EEPROM中的區域一一對應。用戶程序也永久保存在程序EEPROM區中
外插存儲卡:非易失的存儲器。用來保存用戶程序、數據記錄(歸檔)、配方數據,以及一些其他文件等
S7-200 CPU的以下數據空間屬于RAM存儲區:

變量存儲區(V):可以按位、字節、字或雙字來存取V 區數據
位存儲區(M):可以按位、字節、字或雙字來存取M區數據
定時器存儲區(T):用于時間累計,分辨率分為1ms、10ms、100ms三種
計數器存儲區(C):用于累計其輸入端脈沖電平由低到高的次數。CPU提供了三種類 型的計數器:一種只能增計數;一種只能減計數;另外一種既可 以增計數,又可以減計數。
RAM區的數據保持靠“內置超級電容+外插電池卡”的機制。

在CPU內部靠一個超級電容,在掉電后為RAM存儲器提供電源緩沖,保存時間可達幾天之久,具體時間見表1、表2。CPU上電時,超級電容就可以充電。要獲得規格表中的數據保持時間,電容必須連續充電24小時。

S7-200還可選用外插電池卡(需單獨定貨),在超級電容耗盡后為RAM數據區提供電源緩沖。在連續無供電時,它可使用200天(即保持數據達200天)。CPU在不斷電的情況下專用電池卡能夠使用10年。

電池卡是不可充電的。





CPU內置的EEPROM存儲器用于永久保存數據,包括與RAM數據區一一對應的全部的V存儲區、部分M存儲區(MB0 - MB13)、定時器(TONR)。

例如V存儲區的VW100(RAM)在EEPROM中有其獨占的對應地址,數據在從EERPOM中寫到V存儲區中時,其目標地址就是VW100。

數據可以用如下方式寫入EEPROM數據區:

在編程軟件Micro/WIN的Data Block(數據塊)中定義V數據區存儲單元的初始值,下載數據塊時,這些數值也被寫入到相應的EEPROM單元中。
用特殊存儲器SMB31、SMW32,用編程方法將V存儲區的數據寫入EEPROM
在System Block(系統塊)中設置數據保持功能,可將MB0 - MB13的內容在CPU斷電時自動寫入到EEPROM中

[ 此帖被zxc6688在2009-01-15 08:22重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/
liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 23:24
謝謝樓上工程師的詳細解答
張明瑞
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張明瑞的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-15 00:23
謝謝   
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-15 23:20
用系統自帶的1分鐘脈沖使計數器計數,計數器設定為60(一小時),再用計數器的完成位(上升脈沖)來執行一次加一指令(INC),這樣可以實現32767小時的連續計時.
注意:
1.200PLC想要實現長期保存運行數據必需加裝電池盒.
2.必需把你用到的計數器用存儲器(VW)設置為斷電保持(在系統塊里面設定)