liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-11 20:17
   本人單位有danfoss變頻器一臺,具體型號記不大清楚了.該變頻器控制輸送鏈傳動
但是進期不知道為何,當該變頻器啟動時頻率上升到14HZ后再也不能往上升(設定頻率為
48HZ),然后就開始報警.   當本人把電機與變頻器開路,在變頻器沒帶任何負載的情況下
,空載頻率則上升正常也無報警現象.于是我開始懷疑是電機問題,而后仔細檢查電機,發現
該電機并無任何異,F(xiàn)象.于是我重新找來一臺ABB變頻器拖動該電機,一切運轉正常.
    請問各位工程師,我的DANFOSS變頻器的問題出在哪里?該如何解決?
silu2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看silu2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-12 17:17
我們也遇見過同樣的問題,但原因就是電機抱閘的問題,你們的danfoss變頻器是第一次使用嗎?如果是好象有一個參數需要設置.
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-12 18:38
檢查變頻器的參數設置問題。
看看報警器的故障代碼是什么。查閱相關資料再做處理。
個人見解。
wzhw80808
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 461 點
下載積分: 492 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-13 16:08
檢查變頻器的參數設置問題。
sxzml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxzml的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-13 16:17
變頻器,先復位再重設參數。